Показано с 1 по 10 из 38

Тема: Несовместимость МВ110 в сети RS-485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leo00 Посмотреть сообщение
    я инженер-исследователь теплотехник на открытом форуме
    Наймите профессионала. Который понимает что надо делать и имеет инструменты для этого.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexandrGr Посмотреть сообщение
    Наймите профессионала. Который понимает что надо делать и имеет инструменты для этого.
    Полностью разделяю ваш подход. Проблема только что на аспирантский бюджет этого не сделать )

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leo00 Посмотреть сообщение
    Полностью разделяю ваш подход. Проблема только что на аспирантский бюджет этого не сделать )
    Тогда должен быть научный подход. Подключаете анализатор протокола к линии и смотрите что там творится. Еще осциллограф для контроля фронтов и уровней. А гадать и менять адреса модулей - это в вашем случае не правильно.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexandrGr Посмотреть сообщение
    Тогда должен быть научный подход. Подключаете анализатор протокола к линии и смотрите что там творится. Еще осциллограф для контроля фронтов и уровней. А гадать и менять адреса модулей - это в вашем случае не правильно.
    так а зачем? тем более для разовой ситуации. я же не сигналы изучаю, я изучаю информацию, которую мне эти сигналы принесут )
    от автоматики мне просто надо, чтобы работало ) вот если бы оно никак не работало или постоянно ломалось, тогда был бы смысл. всё должно быть целесообразно. Мне тоже было бы поразбираться в разных вещах и разных процессах, но это же не оплачивается никем. Моё саморазвитие интересно только мне.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,443

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leo00 Посмотреть сообщение
    так а зачем? тем более для разовой ситуации. я же не сигналы изучаю, я изучаю информацию, которую мне эти сигналы принесут )
    от автоматики мне просто надо, чтобы работало ) вот если бы оно никак не работало или постоянно ломалось, тогда был бы смысл. всё должно быть целесообразно. Мне тоже было бы поразбираться в разных вещах и разных процессах, но это же не оплачивается никем. Моё саморазвитие интересно только мне.
    За получение новых знаний, опыта, навыков, обычно даже платят, согласен, что никому до этого нет дела, ну, кроме самых близких людей(кто за Вас переживает), например родителей, это ваш вклад в самого себя!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Несовместимость драйверов
    от Borserg в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.10.2022, 18:01
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 11:19
  3. Несовместимость слейвов по RS485.
    от Инженер-Эл в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 10:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
  5. построение сети ПЛК110-СП270-МВ110.24-МВА8 (5 шт.)
    от Роман Журавлев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 08:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •