Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 38

Тема: Несовместимость МВ110 в сети RS-485

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    еще один вариант, сделать им адресацию в Modbus по аналогии с протоколом Овен, в зависимости от количества каналов модулей. И проверить.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    Короче - стоны непонятно на что и как сделанное без каких либо данных и схем. Как и говорили выше.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    еще один вариант, сделать им адресацию в Modbus по аналогии с протоколом Овен, в зависимости от количества каналов модулей. И проверить.
    Вот этот вариант ещё не проверял. Самое-то странное, что работало-работало. Потом постояло и перестало.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    ну если работало и перестало - то обвязка 485-постродала, например от импульса в сети... и соединение двух устройств приводит к каким-то помехам. но это уже осцилой смотреть.

  5. #15

    По умолчанию

    Помогло. вместо 16 и 18 поставил 16 и 58. Даже подтягивающий резистор из цепи убрал - и всё работает. Но что это было, так и не понял. С точки зрения логики никак не укладывается. Если дело в адресах, оно должно было сразу не работать. А когда 2 месяца работает, а потом безо всяких изменений перестаёт, то мистика какая-то

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leo00 Посмотреть сообщение
    Помогло. вместо 16 и 18 поставил 16 и 58. Даже подтягивающий резистор из цепи убрал - и всё работает. Но что это было, так и не понял. С точки зрения логики никак не укладывается. Если дело в адресах, оно должно было сразу не работать. А когда 2 месяца работает, а потом безо всяких изменений перестаёт, то мистика какая-то
    Так ваши модули и протокол "Овен" поддерживают, может по этому протоколу Вы и работаете, короче, самого главного умудрились не написать, это "талант" надо иметь!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Возможно все же что-то в сети случилось (или даже в обвязке 485-ого).
    Суть, работало по Modbus (возьмем это за константу). Потом работать перестало. Разнесение адресов помогло.

    Если приборы с авто определением протокола, по каким-то причинам этот механизм начал козлить. Например из-за уровней сигнала на линии прошивка думала, что протокол Овен и переключалась на него а там Modbus....

    В общем вот эти вот авто определения часто не нужны. Перемычка на модуле для работы конфига и выставление жестко протокола работы в настройках куда лучший вариант реализации

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Возможно все же что-то в сети случилось (или даже в обвязке 485-ого).
    Суть, работало по Modbus (возьмем это за константу). Потом работать перестало. Разнесение адресов помогло.

    Если приборы с авто определением протокола, по каким-то причинам этот механизм начал козлить. Например из-за уровней сигнала на линии прошивка думала, что протокол Овен и переключалась на него а там Modbus....
    С этим мимо. Чисто логическое определение. По циферкам

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Каким циферкам?
    Ну вот мы запрашиваем одно устройство, второе чета там надумало на другом протоколе и кинуло в сеть мусор.
    При этом когда используем всего одно устройство, проблем нет.
    Имхо, тут только осцилу на линию поставить и посмотреть, что покажет.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Каким циферкам?....
    примерно таким
    Код:
    if X <> Y then
    причинам этот механизм начал козлить...
    Механизм - выше. "IF" сломался?

    ..Например из-за уровней сигнала на линии
    С этим - мимо.
    Модбас и Овен над Rs485. Они не на физическом уровне а на логическом. На циферках.
    Из-за уровней сигнала побился Rs485 - побилось всё что выше.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Несовместимость драйверов
    от Borserg в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.10.2022, 18:01
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 11:19
  3. Несовместимость слейвов по RS485.
    от Инженер-Эл в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 10:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
  5. построение сети ПЛК110-СП270-МВ110.24-МВА8 (5 шт.)
    от Роман Журавлев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 08:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •