Страница 118 из 119 ПерваяПервая ... 1868108116117118119 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1186

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #1171

    По умолчанию

    Измерял на корпусе usb который в комп вставляется. Стою на полу, в руках компьютер. Коснулся металлической части USB, чтоб в комп вставить - тряхнуло. Подумал ладно, взял за пластиковую часть и стал в ноут втыкать. Ноут то тоже алюминиевый - так меня от него трясёт)))) плюнул на этот способ, и подключился по изернет. Но решил узнать - нормально ли это. Что-то похожее было с оборудованием фирмы Овен, но там были 232/485, точно уже не помню. Подумал, вдруг так и задумано...
    Заземления попробую проверить. Визуально всё подключено ( все заземления).
    Последний раз редактировалось RadisT; 21.01.2025 в 23:31.

  2. #1172
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,946

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RadisT Посмотреть сообщение
    Измерял на корпусе usb который в комп вставляется. Стою на полу, в руках компьютер. Коснулся металлической части USB, чтоб в комп вставить - тряхнуло. Подумал ладно, взял за пластиковую часть и стал в ноут втыкать. Ноут то тоже алюминиевый - так меня от него трясёт)))) плюнул на этот способ, и подключился по изернет. Но решил узнать - нормально ли это. Что-то похожее было с оборудованием фирмы Овен, но там были 232/485, точно уже не помню. Подумал, вдруг так и задумано...
    Заземления попробую проверить. Визуально всё подключено ( все заземления).
    Да, уж, повезло, так повезло, в смысле, были случаи в истории людей убивало от 12 вольт!
    Короче, сходите в церковь, свечку поставьте!
    И, переменный ток опаснее постоянного, если можно так выразится.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #1173

    По умолчанию

    Убивает не напряжение, а ток. Много случаев от высоковольтных проводов люди только сильнве ожоги получали. А я вот от 200 постоянки как то на стенде под дугу попал, ожог пальцев руки какой то там степени был...

    А где это, на объекте, или дома? На компе напряжение на корпусе и между фазой и нулем гляньте. Токже вообще между нулем и землей. Был у нас на фабрике случай, между двумя землями напряжение около 100 вольт изза разных несоединенных контуров.
    Иногда минус блока питания на землю тоже садят, чтоб не было разности потенциалов.
    Конечно неприятная вещь, на овене с таким не сталкивался, но иногда бывало и от усб и корпуса пк било током.

  4. #1174

    По умолчанию

    это на объекте. вот скорее всего посадили минус БП на землю, и от этого такой эффект - проверю, когда там окажусь.

  5. #1175

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RadisT Посмотреть сообщение
    это на объекте. вот скорее всего посадили минус БП на землю, и от этого такой эффект - проверю, когда там окажусь.
    Скорее всего наоборот, не соединено. Иначе было бы между корпусом шкафа и "корпусом" ПЛК 0 вольт. Хотя не знаю к чему овен припаивает экраны

  6. #1176

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RadisT Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, кабель micro USB вставляю в ПЛК 210 и меня от второго конца бьёт током - это нормально? Измерил напряжение переменного тока 90В.
    А у ПЛК 210 клемма заземления есть ?

  7. #1177

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А у ПЛК 210 клемма заземления есть ?
    Нету у него нифига. Только +/- и клеммы входов/выходов.

    PS Но металлические обрешетки эзернет входов имеются. Ну и усб тоже...

  8. #1178

    По умолчанию

    Ясен пень откуда берется ~90 В на USB разъеме кабеля, подключенного к ПЛК. ПЛК210 питается от =24 В (это мудрое решение фирмы ОВЕН), т.е. от внешнего источника питания ~220В/=24В и левое напряжение приходит от этого БП (это особенность импульсных БП, питающихся от сети). Так вот, внешний БП надо брать такой, у которого есть клемма заземления. Если эту клемму заземлить, то никаких левых напряжений не будет. Если поставить БП, у которого нет клеммы заземления, то будет то, что у автора темы.

    Я обычно ставлю MDR-60-24 от Mean Well (не дорогой и надежный). Это не реклама.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.01.2025 в 14:30.

  9. #1179

    По умолчанию

    Добрый день!
    В модуле МВ210-202 через конфигуратор делаю настройку дополнительного режима канала, сохраняю, перегружаю по питанию и настройки сбрасываются на дефолтные. Ранее на этом модуле менял на двух каналах и всё сохранилось. Как бороться с этой проблемой?

  10. #1180
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от L_I_V Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В модуле МВ210-202 через конфигуратор делаю настройку дополнительного режима канала, сохраняю, перегружаю по питанию и настройки сбрасываются на дефолтные. Ранее на этом модуле менял на двух каналах и всё сохранилось. Как бороться с этой проблемой?
    Добрый день.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post343043

Страница 118 из 119 ПерваяПервая ... 1868108116117118119 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 499
    Последнее сообщение: 28.02.2025, 10:36
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •