  1. #7971

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    В настройках таблицы тревог в папке Control variables есть параметр Acknowledge all для этого.
    Можно привязать к нему переменную типа BOOL и привязать ее к кнопке или использовать в коде.
    Вы имели ввиду параметр Acknowledge all visible? Да, я привязала переменную к этому параметру, и он квитирует только видимые на экране события.

    Acknowledge all - такого нет параметра.

  2. #7972
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Вы имели ввиду параметр Acknowledge all visible? Да, я привязала переменную к этому параметру, и он квитирует только видимые на экране события.

    Acknowledge all - такого нет параметра.
    Какую версию CODESYS вы используете?

    Я имел в виду именно то, что написал:

    19-01-2025 20-58-51.png

  3. #7973

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Какую версию CODESYS вы используете?
    Использую SP17

  4. #7974
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Использую SP17
    Я завтра утром посмотрю, в какой момент появился параметр со скриншота.
    Как альтернативный вариант - попробуйте этот код:

    Код:
    AlarmManager.AlarmGlobals.g_AlarmHandler.AcknowledgeAll();

  5. #7975

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я завтра утром посмотрю, в какой момент появился параметр со скриншота.
    Как альтернативный вариант - попробуйте этот код:

    Код:
    AlarmManager.AlarmGlobals.g_AlarmHandler.AcknowledgeAll();
    Спасибо огромное! Все работает!

  6. #7976
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное! Все работает!
    Отлично. =)

    Я завтра утром посмотрю, в какой момент появился параметр со скриншота.
    Посмотрел - он появился в плагине визуализации 4.2.0.0.

    2025-01-20_6-25-22.png

  7. #7977

    По умолчанию

    Здравствуйте коллеги. НА ПЛК210 можно сделать SQL3 и разместить там рецепты. Хочу поинтересоваться вопросом : если сделать SQL3 на ПЛК210 , то можно ли рецепты сделать на флешке, чтоб можно было бы менять эти флешки и ПЛК210 бы сам их подхватывал?
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 20.01.2025 в 10:59.

  8. #7978
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги. НА ПЛК210 можно сделать SQL3 и разместить там рецепты. Хочу поинтересоваться вопросом : если сделать SQL3 на ПЛК210 , то можно ли рецепты сделать на флешке, чтоб можно было бы менять эти флешки и ПЛК210 бы сам их подхватывал?
    Добрый день.
    Можно.

  9. #7979

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите есть ли способ в IDE узнать из какой части кода вызывается конкретный метод?
    Допустим, есть метод, который включает лампу на семафоре. Вот она зажглась. Но кто в программе вызвал этот метод?
    Как это определить?

  10. #7980
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите есть ли способ в IDE узнать из какой части кода вызывается конкретный метод?
    Допустим, есть метод, который включает лампу на семафоре. Вот она зажглась. Но кто в программе вызвал этот метод?
    Как это определить?
    Добрый день.
    Вы можете передать методу в качестве одного из аргументов название "источника вызова" метода (например, через __POUNAME) и потом вывести его на экран визуализации, в лог или куда угодно.
    Или же сделать это одновременно с вызовом метода (например, в следующей строке кода).

Страница 798 из 856 ПерваяПервая ... 298698748788796797798799800808848 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4004
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:44
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •