Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: Горит симисторный выход ТРМ

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    RC-цепочку (100 Ом - 2 Вт, 0,1 мкФ - 600 В) к входу ТТР подключи. Или варистор.

    У тебя ТРМ10 и вход ТТР от одной фазы запитаны ?

    Лучше было брать ТРМ10 с транзисторным выходом и ТТР с управляющим сигналом 3…32 В.
    Варистор - НЕ надо. Это защита от импульсного превышения напряжения ставится параллельно нагрузке, при повышении напряжения сопротивление варистора снижается почти до 0 и происходит короткое замыкание, приводящее к сгоранию предохранителя (если он установлен последовательно).
    Т.е. варистор поможет быстрее сгореть выходу ТРМ10.

    А вот последовательный резистор на 1000-5100 Ом и мощностью рассеивания (230/1000)*230=40 Вт или хотя бы 10 Вт, я бы поставил. Возможно, ТТР потребляет больший ток, чем выдерживает симистор ТРМ10. Только изолировать выводы нужно, чтобы тему не продолжал Ваш коллега.

  2. #12

    По умолчанию

    Я не верно написал про место подключения RC-цепочки или варистора. Их надо подключать между фазой и нулем. Это защитит симистор ТРМ10 от кратковременных всплесков напряжения сети.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    RC-цепочку (100 Ом - 2 Вт, 0,1 мкФ - 600 В) к входу ТТР подключи. Или варистор.
    внутри входа ТТР индуктивностей не должно быть чтоб варистор помог.
    RC надо попробовать как оптосисмистор заменю в трм

    У тебя ТРМ10 и вход ТТР от одной фазы запитаны ?
    да

    Лучше было брать ТРМ10 с транзисторным выходом и ТТР с управляющим сигналом 3…32 В.
    все так, но не хочется сейчас менять и трм и ттр.
    Оптосимистор в существующей трм перепаять проще и дешевле, работало лишь бы

  4. #14

    По умолчанию

    Тут не в индуктивности внутри ТТР дело. Очень короткие скачки напряжения в питающей сети могут возникать при коммутации мощных нагрузок. От таких скачков RC-цепочка или варистор и защищают. Варистор (но не RC-цепочку) можно подключить к выходу ТТР10.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.01.2025 в 10:06.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    А вот последовательный резистор на 1000-5100 Ом и мощностью рассеивания (230/1000)*230=40 Вт или хотя бы 10 Вт, я бы поставил. Возможно, ТТР потребляет больший ток, чем выдерживает симистор ТРМ10. Только изолировать выводы нужно, чтобы тему не продолжал Ваш коллега.
    Громоздкий балласт получится. И есть вероятность того, что симистор ТТР будет не полностью открываться, т.к. у ТТР свой балласт во входной цепи стоит. Возможно балластная цепочку у ТТР состоит из последовательно включенных резистора и конденсатора. Средний ток входной цепи ТТР будет в пределах нормы, а вот в момент коммутации при разряженном конденсаторе возникнет скачок тока из-за чего и может выходит из строя симистор ТТР10. На картинке из РЭ на ТРМ10 видно, что в цепи управления симистора стоит одноватный резистор 5...20 кОм, но голый симистор это не ТТР.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 14.01.2025 в 10:24.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dhomo Посмотреть сообщение
    ...
    Оптосимистор в существующей трм перепаять проще и дешевле, работало лишь бы
    Так вы самостоятельно перепаиваите оптосимисторы в ТРМ10? Тогда откуда их приобрели, какие характеристики, и вообще сфоткайте их и сюда покажите, именно те, которые у вас есть. А заодно поинтересуйтесь, какие химические средства пользуете при ремонте?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Громоздкий балласт получится. И есть вероятность того, что симистор ТТР будет не полностью открываться, т.к. у ТТР свой балласт во входной цепи стоит. Возможно балластная цепочку у ТТР состоит из последовательно включенных резистора и конденсатора. Средний ток входной цепи ТТР будет в пределах нормы, а вот в момент коммутации при разряженном конденсаторе возникнет скачок тока из-за чего и может выходит из строя симистор ТТР10. На картинке из РЭ на ТРМ10 видно, что в цепи управления симистора стоит одноватный резистор 5...20 кОм, но голый симистор это не ТТР.
    Не учёл внутреннее сопротивление ТТР...

    Один-в-один по схеме из РЭ собирал гирлянду: АОУ103 (оптосимистор) и КУ208 (симистор) - рабочая схема.
    Может и тут нужно ТТР заменить на симистор на радиаторе и в изоляторе (пластиковая пластина на стойках)?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Симисторный выход
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 04:35
  2. Симисторный выход и ТТР
    от Rikz в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 04:28
  3. Симисторный выход МВУ
    от ran в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 22:32
  4. Симисторный выход МВУ
    от ran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •