Варистор - НЕ надо. Это защита от импульсного превышения напряжения ставится параллельно нагрузке, при повышении напряжения сопротивление варистора снижается почти до 0 и происходит короткое замыкание, приводящее к сгоранию предохранителя (если он установлен последовательно).
Т.е. варистор поможет быстрее сгореть выходу ТРМ10.
А вот последовательный резистор на 1000-5100 Ом и мощностью рассеивания (230/1000)*230=40 Вт или хотя бы 10 Вт, я бы поставил. Возможно, ТТР потребляет больший ток, чем выдерживает симистор ТРМ10. Только изолировать выводы нужно, чтобы тему не продолжал Ваш коллега.