Цитата Сообщение от MishaSur Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Но проблема то в том, что состояние входов то уже иное. Можно ли как-то получить данные о том что контроллер без питания? Чтобы прервать на такой момент опрос входов.
Заранее благодарю за ответ.
Да, можно. См. в дереве проекта узел PLC210_xx (он расположен над узлом LeftSide).
Вкладка Соотнесение входов-выходов, канал Статус ионисторов.