  1. #1

    По умолчанию

    bayk, предлагаю разделить работу устройства и диагностику неисправности датчика.

    Возможные неисправности датчика:
    - неисправность модуля
    - обрыв датчика
    - короткое замыкание датчика
    - неисправность датчика (некорректные показания из-за переполюсовки датчика или проводов или другого происшествия)

    Неисправность модуля и обрыв термопары определяются из слов состояний канала и модуля.
    Остальные неисправности при останове не определить. Но их можно определить тем, что
    - при работе после t секунд от начала (включения горелки) температура не достигнет заданного значения T_LCB_min,
    - при останове и в рабочем состоянии диапазон температур будет от Tmin до Tmax.

    Режимы работы на диагностику КЗ датчика не влияют - т.к. загрузка осуществляется с отключением горелок, т.е. не во время работы, значит условие проверки отключено.
    Если же загрузка осуществляется во время горения - так задержка в 1 минуту будет достаточна для диагностики КЗ. Если оставят дверь открытой - это тоже повод остановить горение и побеспокоить нерадивый персонал.

    Что и как догорает - для диагностики значения не имеет, т.к. КЗ определяется снижением температуры до температуры модуля.

    Собственно, мне нечего добавить. Дальше буду просто читать в теме.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    bayk, - короткое замыкание датчика
    причина по которой мы тут собрались
    методологию общую я и так знаю. потому и думал может кто-то решал уже такую задачу программно на ОЛ и покажет свой вариант

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    baykРежимы работы на диагностику КЗ датчика не влияют - т.к. загрузка осуществляется с отключением горелок, т.е. не во время работы, значит условие проверки отключено.
    увы! загрузка происходит "на ходу" без отключения горелок.

    потому пока что планируется вариант шамана, как единственный понятный:
    если после превышения рабочей температуры одной из термопар выше допустим 200 градусов мы начинаем контролировать разницу между двумя термопарами (они конечно в разных частях, но между ними больше 100-150 градусов разницы не бывает.) и при разбалансе более 150 градусов признавать дохлой ту, которая показывает меньшею температуру и выдавать аварию.
    останавливать все это дело нельзя, иначе 4 горелки по 180к рублей отправляются в помойку. пока что прорабатываю вопрос аварийной подачи воздуха в них, но форма горелки этому не способствует.

    кстати, а вот идея закоротить один из входов и видеть все время температуру холодного спая это звучит как план! надо попробовать в реальном шкафу насколько будет разница между соседними датчиками, или может датчик один на все каналы? может кто разбирал и подскажет.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    кстати, а вот идея закоротить один из входов и видеть все время температуру холодного спая это звучит как план! надо попробовать в реальном шкафу насколько будет разница между соседними датчиками, или может датчик один на все каналы? может кто разбирал и подскажет.
    Датчик обычно один на все каналы, но при КЗ всех входов перемычками, могут показывать разную температуру, +/- 1-2 градуса.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Датчик обычно один на все каналы, но при КЗ всех входов перемычками, могут показывать разную температуру, +/- 1-2 градуса.
    Вот! В его в случае Bayk это прям отлично!
    Типа если у нас холодный спай равен 40 градусов, а термопара показывает 30..50 - то всё, ошибка. Типа того.

    Bayk Сэр! Вашу мать, Сэр! Вы мне с Марком Гаристом ещё байки травили, что когда термопару замыкаешь, то видится температура холодного спая, и что где-то после этого котельная вжарила так, что стальня выхлопная труба докрасна раскалилась. Как ты это мог забыть-то? =))
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

Похожие темы

  1. Контроль цепи подключаемой линии термопары
    от ferret_maybe в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 14:54
  2. Контроль обрыва нагрузки (МК210-311)
    от kovalda в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2020, 15:33
  3. ПЧВ2 Контроль обрыва AI
    от kma в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 16:26
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 07:01
  5. Контроль обрыва линии датчиков
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •