Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 36

Тема: энерция нагрева

  1. #1

    По умолчанию энерция нагрева

    Здравствуйте,
    мы изготовили шкаф сушильный, с управление ТРМ 500-Щ2.5А и датчиком ДТС035-РТ100.В3.250., к сожалению, столкнулись с проблемой инерции нагрева, которая составляет до 20 градусов от заданной температуры. При помощи управления можно решить этот вопрос?
    Питание 3 фазное
    Нагреватель: тэны 6 шт. по 1 Квт
    Обдув эл. двигатель 1,1 квт., крыльчатка.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    280

    По умолчанию

    С Новым Годом!
    С ТРМ 500 проблема не решается. Надо переходить от позициннго регулирования (П регулирование) на непрерывное (ПИД регулирование). Приборов с алгоритмом ПИД регулирования предстаточно, но потребуется изменить схему исполнительного устройства, а именно, включение в нее БУСТ.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    С Новым Годом!
    С ТРМ 500 проблема не решается. Надо переходить от позициннго регулирования (П регулирование) на непрерывное (ПИД регулирование). Приборов с алгоритмом ПИД регулирования предстаточно, но потребуется изменить схему исполнительного устройства, а именно, включение в нее БУСТ.
    А почему думаете, что ТРМ500 - не ПИД-регулятор?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    И вообще, в принципе, "П" регулятор это пропорциональный регулятор!
    Пропорциональная составляющая входит, как основная составляющая, в состав ПИД-регулятора!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А почему думаете, что ТРМ500 - не ПИД-регулятор?
    Признаю. Это ошибка.
    Функциональные возможности прибора:
    ПИД регулирование или on/off-регулирование для управления только в режимах нагрева

  6. #6

    По умолчанию

    1. Возможно, неудачное, удалённое от источника тепла размещение датчика - измерение проводится того воздуха, который нагревался тэнами минуту назад (условно), нужно разместить датчик ближе к источнику тепла (тэнам).
    2. возможно, настроен не ПИД, а 2-позиционный режим (нагрев по типу "утюг")
    3. уменьшить пропорциональную составляющую
    4. увеличить интегральную составляющую
    5. увеличить дифференциальную составляющую

    Ручная настройка - сначала подбирают П, после получения оптимума переходят к подбору И, потом немного улучшают подбором Д.
    Для подбора меняют коэффициенты в 2 раза и сморят на изменение качества.
    Изменяют в 2 раза - или само значение или приращение - как артиллеристы пристреливают с "вилками".

    Кроме того, есть ещё и автонастройка - нужно пробовать.

    Мог бы ещё на кофейной гуще погадать, но на ночь не буду его пить - здоровье уже не то...
    Думаю, что автор вопроса заинтересован в ответе и о характеристиках сушильного шкафа (инерция и прочее) и о собственных попытках настроить расскажет без применения "потягивания за язык".

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Интегральную составляющую для выявления причин перерегулирования можно убрать, если перерегулирование исчезнет значит проблема в ней!
    Или может неверно выбран или установлен датчик температуры, в смысле показания запаздывают, поэтому происходит перерегулирование, много причин может быть!

    Короче, для начала определите: перерегулирование происходит по причине запаздывания показаний температуры, неправильной настройки ПИД-регулятора или ещё какой причине?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    280

    По умолчанию

    Добрый вечер, форумчане!
    Может ли один и тот же прибор быть в разных разделах, как, например ТРМ500, на сайте.

    Измерители-регуляторы: ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ500, ТРМ501
    ПИД-регуляторы: ТРМ10, ТРМ12, ТРМ500, ТРМ251, ТРМ151, МПР51

    По функционалу это должны быть разные приборы.

  9. #9

    По умолчанию

    Ну в одном приборе могут быть разные функции... Так что вопрос некорректен. Все может быть.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Насколько я понимаю, этим они хотели подчеркнуть, что он может работать и в режиме двухпозиционного(релейного) регулятора и в режиме ПИД-регулятора, хотя, подозреваю, он не один такой, но к нему особое внимание почему-то!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Алгоритм нагрева.
    от Vos-svar в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.08.2024, 13:16
  2. ФБ PID в режиме нагрева
    от Kofe в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.08.2023, 13:48
  3. Регулирование нагрева
    от Chewye в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.11.2020, 06:21
  4. Автоматика нагрева воды
    от Wparamonov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 06:39
  5. Инерционность нагрева
    от Dwitty в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 22:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •