Продолжу свои изыскания по прототипу аналогового кондуктометрического уровнемера на базе ПР200х8
В преддверии новогодних праздников появилась минутка посвятить своему детищу...кондуктометрическому уровнемеру.... Ниже скрин SCADA где виден практически старт который был благополучно начат сегодня пару часов назад...
2024-12-30_13-31-28.png
Долго отлаживали запуск так как планировали доработки в части подсчета кубатуры с штатного герконового счетчика воды ...может еще все сыровато но как говорится в процессе подшлифуем....
Пока будем запускать емкость исходной воды с города назвал канал "Уровень в емкости ХВО"... так как контроль уровня в емкости пермеата у нас отлично работает в самой SCADA...в последствии переподключим и этот процесс.
Для построения уровнемера не стал использовать электроды и датчики ДС от компании Овен... электроды взял своего производства из прутка для сварки нержавеющих сталей...диаметр немного тоньше чем 3мм от Овен и это для нас важно пока....потом попробуем и с родными электродами Овен... насчет датчиков так же не стал использовать ДС.ПВТ.4 так как планировали разнести существенно электроды( так как от колег поступили жалобы на соленые мостики на изоляторах которые могут давать ложные уровни...одиночные ДС можно было но их нет в наличии да и пока в качестве эксперимента это лишнее. Емкость полипропиленовая 500 литров....Просто засверлили два отверстия 2.5мм на расстоянии 20 см. пробовали меньше не хватает константы кондуктометрической ячейки чтобы выйти в 100мкСм... но и больше не особо помогло...будем применять поправочный коэффициент пока в ОРС сервере чтобы разместить наши значения уровня в диапазоне 0-100мкСм= 0-100% уровня...в емкости ХВО. Надо будет потом внести такой функционал в прошивку ПР200х8 Уровнемера.
2024-12-30_13-54-46.png_______2024-12-30_13-55-36.png_______2024-12-30_13-56-12.png _______2024-12-30_14-06-04.png
На данный момент идет постоянная подпитка электродных пароувлажнителей системы климата-техники склада...
2024-12-30_14-17-04.png
Имеется вот такой расходомер...но в него попадают не все данные так как он расположен после колонн обезжелезивания и умягчения. И когда они будут становится в регенерацию мы не увидим повышенный расход...но по частоте наполнений в емкости ХВО можем оценить увеличение расхода
2024-10-30_14-09-29.png




Ответить с цитированием