Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
Нет! Не будет! ПМ01 даже не Modbus-устройство. Для работы с ним требуется устройство, знающее как с ним общаться. Т.е. если ПЛК210 еще можно запрограммировать на общение, то Mx110 - уже нельзя. ПЛК210>ПМ01<gprs>ПМ01<ПЛК210>Мх110 - между ПМ01 и Mx должно находиться что-то программируемое, что будет преобразовывать протоколы обмена.

Здесь иногда обсуждается эта проблема:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40519
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post422550
Так... Объясните тупому что и во что должен преобразовывать модем на стороне модуля? В нескольких темах на форуме схематика связи обозначенна примерно так: ПЛК дозванивается на модем модуля, там стоит автоподнятие и дальше плк опрашивает входы модуля. Или это все для почившего CSD было актуально, а просто читать через GPRS и потом модбас не выйдет? Если так, то какую роль играет ПЛК между ПМ01 и модулем ввода?