    Цитата Сообщение от rediskus Посмотреть сообщение
    МКОН ... запросе отключенных устройств, а не возвращает кода ошибки.а...., а как мне увидеть ошибку из ПЛК110, к которому по Ethernet подключен МКОН?
    1.
    изучить карту слейвов на предмет наличия заведомо известных данных или значений которые исключены
    примеры:

    новых овен слейвов
    [521] - скорость известна, да и диапазон 0...8
    [527] - адрес известен, да и просто <> 0

    какой-нить старый МУ110-32Р
    [96] всяко меньше 600

    какой-то прибор отдающий тока какой-то флоат - вы реально верите что у него может быть весь диапазон флоат?
    ...
    и т.п


    2.
    в инпут регистр (хоть 32 регистра хоть флоат) через указатель записывать заведомую какашку, а про прямое обращение к этому input что-то забыть и работать только через примитивную прокладку

    Код:
    ... Прокладка
    const
      какашка : ... := ....
    output
       OnRecv : bool; //вау, бонус!!
       value : ....
       Connect : TOF := (PT := ....);
    var
       init : bool;
       p : pointer to ...
    ------------
    p := adr(этот input);
    if init then
      OnRecv := этот input <> какашка;
      Value := Sel(OnRecv, Value, этот input);
    end_if
    Connect(IN := OnRecv);
    init := True;
    P^ := какашка;
    
    
    -----------
    где-то
    
    if not Прокладка.Connect.Q then
       ... связь ту-ту
    end_if
    
    ...
    
    
    ..  := Прокладка.Value;

    --
    детство какое-то
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.12.2024 в 16:27.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •