Страница 50 из 51 ПерваяПервая ... 4048495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 504

Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!

  1. #491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    значит стоит найти нормальный просмотрщик RS485, потому что
    11:23:55 RX : [HEX] 3f 2 12 74 0 2 3f 3f
    и
    11:14:25 RX : [HEX] 3f 2 12 3f 0 1 3f c
    как бы Вы не писали что обращение к разным адресам, в лог пишется как будто идет обращение на один и тот же адрес 3f что не верно как по сути обмена двух слейвов, так и по контрольным суммам
    Например так:

    При опросе bool регистров контроллера с адресом 246 ответ полноценный, например:
    Packet: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2025‐05‐22 16:25:37.602401 +0.000000
    Mode: RTU Mode
    Address: 246 (Slave)
    Function: 2 (Read Discrete Inputs)
    Starting Address: 4724
    Quantity: 2
    CRC: 61097 (OK)
    Packet: MODBUS Response (packet size: 6, data size: 2), 2025‐05‐22 16:25:37.714816 +0.000000
    Mode: RTU Mode
    Address: 246 (Slave)
    Function: 2 (Read Discrete Inputs)
    Starting Address: 4724
    Quantity: 8
    Values: Input0: 0 Input1: 0 Input2: 0 Input3: 0 Input4: 0 Input5: 0 Input6: 0 Input7: 0
    CRC: 64659 (OK)

    При опросе bool регистров (по контуру ГВС) контроллера с адресом 247 ответ полноценный, например:
    Packet: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2025‐05‐22 16:33:21.138886 +0.000000
    Mode: RTU Mode
    Address: 247 (Slave)
    Function: 2 (Read Discrete Inputs)
    Starting Address: 4325
    Quantity: 2
    CRC: 27384 (OK)
    Packet: MODBUS Response (packet size: 6, data size: 2), 2025‐05‐22 16:33:21.342707 +0.000000
    Mode: RTU Mode
    Address: 247 (Slave)
    Function: 2 (Read Discrete Inputs)
    Starting Address: 4325
    Quantity: 8
    Values: Input0: 1 Input1: 0 Input2: 0 Input3: 0 Input4: 0 Input5: 0 Input6: 0 Input7: 0
    CRC: 49235 (OK)

    А вот при опросе bool регистров (по контуру вентиляции) того же контроллера с адресом 247 ответ меньше на 1 байт (байт с данными), например:
    Packet: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2025‐05‐22 16:39:39.603747 +0.000000
    Mode: RTU Mode
    Address: 247 (Slave)
    Function: 2 (Read Discrete Inputs)
    Starting Address: 4911
    Quantity: 1
    CRC: 4504 (OK)
    Packet: MODBUS Response (packet size: 5, data size: 1), 2025‐05‐22 16:39:39.780263 +0.000000
    Mode: RTU Mode
    Address: 247 (Slave)
    Function: 2 (Read Discrete Inputs)
    CRC: 37376 (OK)

  2. #492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    значит стоит найти нормальный просмотрщик RS485, потому что
    11:23:55 RX : [HEX] 3f 2 12 74 0 2 3f 3f
    и
    11:14:25 RX : [HEX] 3f 2 12 3f 0 1 3f c
    как бы Вы не писали что обращение к разным адресам, в лог пишется как будто идет обращение на один и тот же адрес 3f что не верно как по сути обмена двух слейвов, так и по контрольным суммам

    PS и не поленится, сменить адреса слейвов на первый десяток
    Просмотр 485 через терминал - убедиться в одинаковом количестве байт в ответе
    Так как на предыдущем дампе (который с описанием) видно, что на 247 на некоторых регистрах на 1 байт меньше ответ. Т.е. по предположению тех.поддержки ОРС - скрипт Python также как и МКОН исчисляет СRC не дождавшись всего пакета и игнорирует последний нулевой байт
    На дампе Modbus TCP - ответ тоже короче на 1 байт

  3. #493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vorobev22rus Посмотреть сообщение
    Видно только что на этих регистрах на один байт информации меньше (Modbus TCP) - соответственно качество тега становится в BAD. На пакетах Modbus RTU - вроде все нормально.
    ...
    Есть какие нибудь мысли?
    Есть. Если эта модель МКОН поддерживает прозрачный режим, то попробовать переключиться на него. И на стороне OPC-сервера переключиться на Modbus RTU over TCP вместо Modbus TCP. На худой конец виртуальный COM-порт создать, там уж чистый RTU.

    Если нет, то приобрести адекватный шлюз вместо этого. Адекватный - это не про МКОН.

    Вчитываться в выкладки по байтам с подсчётом CRC мне просто лень, извините.

  4. #494
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,602

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vorobev22rus Посмотреть сообщение
    Packet: MODBUS Response (packet size: 5, data size: 1), 2025‐05‐22 16:39:39.780263 +0.000000
    Mode: RTU Mode
    Address: 247 (Slave)
    Function: 2 (Read Discrete Inputs)
    CRC: 37376 (OK)
    проблема не в МКОНе а в слейве, 37376 получается от контрольной суммы 9200, а ответный пакет должен быть таким F7 02 01 00 92 00, что означает что сумма в DEC должна считаться от 0092, поэтому и ошибка. И как я говорил проверить такую же ошибкы можно было бы и в первом слейве по адресу 246
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #495

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Есть. Если эта модель МКОН поддерживает прозрачный режим, то попробовать переключиться на него. И на стороне OPC-сервера переключиться на Modbus RTU over TCP вместо Modbus TCP. На худой конец виртуальный COM-порт создать, там уж чистый RTU.

    Если нет, то приобрести адекватный шлюз вместо этого. Адекватный - это не про МКОН.

    Вчитываться в выкладки по байтам с подсчётом CRC мне просто лень, извините.
    Мкон так не умеет насколько я понимаю, он как раз преобразует Modbus RTU/Modbus TCP. Адекватный это какой? На старом предприятии МОХА была в приоритете (не помню проблем), на этом - бюджеты скромнее

  6. #496

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    проблема не в МКОНе а в слейве, 37376 получается от контрольной суммы 9200, а ответный пакет должен быть таким F7 02 01 00 92 00, что означает что сумма в DEC должна считаться от 0092, поэтому и ошибка. И как я говорил проверить такую же ошибкы можно было бы и в первом слейве по адресу 246
    Вы про это:
    Packet: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2025‐05‐22
    16:25:37.602401 +0.000000
    Mode: RTU Mode
    Address: 246 (Slave)
    Function: 2 (Read Discrete Inputs)
    Starting Address: 4724
    Quantity: 2
    CRC: 61097 (OK)
    Packet: MODBUS Response (packet size: 6, data size: 2), 2025‐05‐22
    16:25:37.714816 +0.000000
    Mode: RTU Mode
    Address: 246 (Slave)
    Function: 2 (Read Discrete Inputs)
    Starting Address: 4724
    Quantity: 8
    Values:Input0: 0 Input1: 0 Input2: 0 Input3: 0 Input4: 0 Input5: 0 Input6: 0 Input7: 0
    CRC: 64659 (OK)

    Так ошибок нет

  7. #497
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,602

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vorobev22rus Посмотреть сообщение
    А вот при опросе bool регистров (по контуру вентиляции) того же контроллера с адресом 247 ответ меньше на 1 байт (байт с данными), например:
    Packet: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2025‐05‐22 16:39:39.603747 +0.000000
    Mode: RTU Mode
    Address: 247 (Slave)
    Function: 2 (Read Discrete Inputs)
    Starting Address: 4911
    Quantity: 1
    CRC: 4504 (OK)
    Packet: MODBUS Response (packet size: 5, data size: 1), 2025‐05‐22 16:39:39.780263 +0.000000
    Mode: RTU Mode
    Address: 247 (Slave)
    Function: 2 (Read Discrete Inputs)
    CRC: 37376 (OK)
    здесь опрашивается адрес 4911 по одной катушке, ответ в отличии от остальных не печатает ни Starting Address ни Quantity ни Values, сразу переходит к контрольной сумме которая не верная

    ЗЫ поставте адреса 4 и 5 и проблема должна уйти
    Последний раз редактировалось capzap; 27.05.2025 в 13:11.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vorobev22rus Посмотреть сообщение
    Мкон так не умеет насколько я понимаю
    Возможно я перепутал чего, но, вроде бы тут кто-то утверждал, что в новых версиях есть. Не буду спорить.

    Цитата Сообщение от vorobev22rus Посмотреть сообщение
    Адекватный это какой?
    Работающий и (желательно) дешевле МКОН. Тот же usr-iot посмотрите, если совсем дешёво (но работает). Или icp-das, тут в ту же цену, что и у МКОН, уложитесь.

    Во: https://docs.owen.ru/product/mkon/579/73003#topic-73013

    Раздел "Режим прозрачного шлюза".
    Последний раз редактировалось imaex; 27.05.2025 в 13:20. Причина: уточнение

  9. #499

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    здесь опрашивается адрес 4911 по одной катушке, ответ в отличии от остальных не печатает ни Starting Address ни Quantity ни Values, сразу переходит к контрольной сумме которая не верная
    Так собственно об этом я и создал пост. Предположение Тех.поддержки ОРС - мне кажется верным: и это ПО (с расшифровкой) и МКОН одинаково видят контрольную сумму и считают, что пакет закончился. Терминал же показывает что количество байт одинаковое и на 247 и на 246. Когда опрашиваю через СОМ порт напрямую - ошибок нет. Вопрос как сделать чтобы Шлюз дожидался весь пакет. Почему контрольная сумма неверная?

  10. #500

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Возможно я перепутал чего, но, вроде бы тут кто-то утверждал, что в новых версиях есть. Не буду спорить.



    Работающий и (желательно) дешевле МКОН. Тот же usr-iot посмотрите, если совсем дешёво (но работает). Или icp-das, тут в ту же цену, что и у МКОН, уложитесь.

    Во: https://docs.owen.ru/product/mkon/579/73003#topic-73013

    Раздел "Режим прозрачного шлюза".
    Вот это уже какое то дельное предложение. Попробую...

Страница 50 из 51 ПерваяПервая ... 4048495051 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •