Цитата Сообщение от vorobev22rus Посмотреть сообщение
Видно только что на этих регистрах на один байт информации меньше (Modbus TCP) - соответственно качество тега становится в BAD. На пакетах Modbus RTU - вроде все нормально.
...
Есть какие нибудь мысли?
Есть. Если эта модель МКОН поддерживает прозрачный режим, то попробовать переключиться на него. И на стороне OPC-сервера переключиться на Modbus RTU over TCP вместо Modbus TCP. На худой конец виртуальный COM-порт создать, там уж чистый RTU.

Если нет, то приобрести адекватный шлюз вместо этого. Адекватный - это не про МКОН.

Вчитываться в выкладки по байтам с подсчётом CRC мне просто лень, извините.