Если не сложно, не могли бы вы пример настроек выложить здесь?
Если не сложно, не могли бы вы пример настроек выложить здесь?
Последний раз редактировалось petera; 05.12.2024 в 15:43.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Благодарю за попытку помощи, но данные листинги не подходят к моему ПЧВ1-1К5-В.
Вот именно с просмотра информации по ШУН1, у меня и появились вопросы по реализации выше описанной темы.
И спящий режим то же видел, как и рядом стоящие примеры поддержания давления в теме ПЧВ.
Возможно по незнанию я и не понимаю, как правильно сконфигурировать, может вы поможете мне и поправите некоторые данные из таблицы в теме спящего режима?
![]()
Последний раз редактировалось xealus; 06.12.2024 в 08:45.
Я уже вам говорил, что переход в "спящий режим" по частоте 49Гц. Выход из "сна" задается в процентах от полной шкалы вашего датчика. Например: датчик 0...10 бар, т.е. 10 бар=100%, 1бар=10% и т.д.
У вас в таблице 20% - это 2 бар. Вот и считайте. Например, максимальное давление было установлено 5бар (50%) и накачано, и частотник заснул.. Идет разбор..
Частотник проснется при 3 бар.
Надо следить за показаниями с датчика в момент отключения и после.. Может они прыгают, например, если отключается питание датчика.
Может неправильно выбрана марка датчика. Может неправильно сконфигурирован аналоговый вход частотника, куда подключен датчик. Много чего может! Приведите схему включения частотника, марку датчика и схему питания датчика. И главное - какие коды программы вы меняли по отношению к заводским настройкам. Приведите листинг ваших настроек!