Тема: Проблема с датчиками РОСА-10 температуры/влажности "Элемер"

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.10.2019
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    ДА, опечатки есть .
    модуль 8АС
    про полярность , я ничего не менял, все РАБОТАЕТ , но только как выше указано надо сделать:

    Накоротко замыкаем входы модуля I+ и I- (который-температура) мультиметром в режиме измерения тока , мультиметр показывает сначала 2 секунды ток 23 мА ,затем 4 мА -2 секунды ,
    затем измеренное значение, температуры ( Думаю , что датчик при первом включении запускает какое-то самотестирование). Отключаю мультиметр , измеренные значения в модуль МВ110-8АС поступают корректно.
    Последний раз редактировалось wallera; 04.12.2024 в 11:38.