ДА, опечатки есть .
модуль 8АС
про полярность , я ничего не менял, все РАБОТАЕТ , но только как выше указано надо сделать:
Накоротко замыкаем входы модуля I+ и I- (который-температура) мультиметром в режиме измерения тока , мультиметр показывает сначала 2 секунды ток 23 мА ,затем 4 мА -2 секунды ,
затем измеренное значение, температуры ( Думаю , что датчик при первом включении запускает какое-то самотестирование). Отключаю мультиметр , измеренные значения в модуль МВ110-8АС поступают корректно.