    Цитата Сообщение от ВладиславВладимирович Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В плк (СПК107) организована передача данных на Овен OPC сервер по протоколу Modbus через создание ModbusTCP_Server_Device.
    При обрыве связи с OPC сервером, нет возможности изменять теги, которые "отправляются" на OPC.
    Так например переменную "test" можно изменять через OPC и через ПЛК только если есть связь с OPC. Если связь с OPC оборвана, то нет возможности изменять "test" даже внутри плк.

    Вопрос: как изменять переменную тест при оборванной связи с OPC?
    Т.е. если я управляю каким либо тегом из встроенной панели и из opc сервера, то при отключении opc, нет возможности управления ни через opc, ни через панель
    Иными словами, в случае отключения opc, переменные, которые передаются на сервер (например, "test"), постоянно затираются последним значением с сервераВложение 80289Вложение 80290
    Добрый день.
    Не смог воспроизвести описанную вами ситуацию.

    Навскидку - вероятно, вы установили в настройках слэйва галочку Сторожевой таймер и наблюдаете результат ее работы.

    Если галочка не установлена - то, пожалуйста, свяжитесь со мной по телеграм (см. в подписи) и продемонстрируйте ситуацию по AnyDesk.

  2. #7832

    По умолчанию

    Евгений, спасибо за оперативный ответ. Сейчас находимся на другом объекте, вечером протестируем идею с таймером.

  3. #7833

    По умолчанию

    Спасибо. Извините за беспокойство - я криворукий. Я нажимал в конце ввода Enter и из-за этого происходила моя проблема. Теперь тружусь над тем, чтобы через таблицу можно было менять массив типа BOOL из структуры.

  4. #7834

    По умолчанию

    Евгений, попробовали и с таймером и без него. К сожалению, результата нет. Изображение WhatsApp 2024-11-25 в 19.21.47_c3c26b0b.jpgИзображение WhatsApp 2024-11-25 в 19.21.47_4d8daf59.jpgИзображение WhatsApp 2024-11-25 в 19.21.47_c7394d25.jpg
    Если Вы не против передам контакт коллеге чтобы он смог обговорить удобное время для связи.

  5. #7835
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,642

    По умолчанию

    По скриншотам стало понятнее.
    В вашем случае надо использовать команду Фиксировать значения, а не Записать значения (либо - использовать промежуточную переменную, значение которой будет записываться в переменную Test по нужному условию).

    Цитата Сообщение от ВладиславВладимирович Посмотреть сообщение
    Если Вы не против передам контакт коллеге
    Я не против.

  6. #7836

    По умолчанию

    Здравствуйте. При очередной загрузке проекта в виртуальный контроллер (до этого все работало) появилось сообщение: Отсутствует информация загрузки для приложения 'Application' ; и информация ошибки- С0367: Внутренняя ошибка 3, исключающая онлайн-замену! Требуется очистка приложения и загрузка. Что можно сделать с этим?

  7. #7837

    По умолчанию

    НикНикМ Сделать полную загрузку приложения в ПЛК (со сбросом всего): память для онлайн-изменений кончилась.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  8. #7838

    По умолчанию

    В условиях отладки про фиксировать значение - ясно, но что делать с переменными участвующими в коде? Разве можно принудительно заставить фиксировать значения в этом случае с панели оператора на СПК?

  9. #7839
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,642

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладиславВладимирович Посмотреть сообщение
    но что делать с переменными участвующими в коде?
    А какие у вас сейчас с ними проблемы?

  10. #7840

    По умолчанию После 12 часов работы при перезапуске браузера визуализация пропадает

    Постоянно начало происходить сиё действие (см. заголовок)...
    001.png
    002.png
    003.png
    004.png

    Замечено год назад с веб-визуализацией, но тогда это был не основной элемент работы...

    И что теперь? Переходить на скаду?

    PS Перезапуск PLC только помогает...
    PS2 Кодесис все таки подключился (через сканировать сеть), но это все равно не помогает с восстановлением визуализации без перезагрузки. В кодесисе она работает...
    PS3 После перезагрузки стала доступна вкладка ПЛК/Файлы журналов... Прикладываю. До перезапуска там было пусто.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 27.11.2024 в 05:18.

Страница 784 из 859 ПерваяПервая ... 284684734774782783784785786794834 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4059
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:10
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •