Показано с 1 по 10 из 28

Тема: ПР200 + МУ110.224-8И связь не устанавливается

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SeraX Посмотреть сообщение
    А как же будет происходить управление, если аналоговый выход в диапазоне от 0 до 1? Не совсем понимаю(((...
    Опишу принцип работы:
    Есть ПР205, к нему по RS-485 подключен МУ110-8И, который подает с каждого выхода на твердотельные реле (HD-1044.VA [M02]) ток/напряжение, заданное с экрана ПР205, за счет чего освещение меняет интенсивность, или эти МУ110 не подойдут для этого случая?
    Или же можно на эти переменные подавать от 0 до 1000/ от 4000 до 20000, это и будет регулировка? ...только регистры поставить определенные...
    И какой параметр чему соответствует? - с "Значение выхода 1...8 в мкА понятно, что это ток 4-20 мА, а "Значение на выходе 1...8", "Безопасное состояние выхода 1...8"?
    Последний раз редактировалось SeraX; 21.11.2024 в 14:30.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SeraX Посмотреть сообщение
    Или же можно на эти переменные подавать от 0 до 1000/ от 4000 до 20000, это и будет регулировка? ...только регистры поставить определенные...
    И какой параметр чему соответствует? - с "Значение выхода 1...8 в мкА понятно, что это ток 4-20 мА, а "Значение на выходе 1...8", "Безопасное состояние выхода 1...8"?
    Можно задавать:
    - в процентах 0...7
    - в мкA 32...39

    Безопасное состояние - это значение, которое МУ выставит на выходе в случае потери связи с ПР (выйдет установленное время между запросами).
    В РЭ об этом подробно сказано.

    И еще HD-1044.VA [M02] Вам не подходит:

    у нее управление потенциометром, в Вам надо управление током:

    Серия HD-xx44.LA [M02] - Фазовое управление

    У Вас МУ110-8И - только токовый выход с внешним ИП:
    Последний раз редактировалось EFrol; 21.11.2024 в 15:26.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Можно задавать:
    - в процентах 0...7
    - в мкA 32...39

    Безопасное состояние - это значение, которое МУ выставит на выходе в случае потери связи с ПР (выйдет установленное время между запросами).
    В РЭ об этом подробно сказано.

    И еще HD-1044.VA [M02] Вам не подходит:

    у нее управление потенциометром, в Вам надо управление током:

    Серия HD-xx44.LA [M02] - Фазовое управление

    У Вас МУ110-8И - только токовый выход с внешним ИП:
    Да, не ту марку написал...

  4. #4

    По умолчанию

    Проверьте пожалуйста...только не ругайтесь сильно...
    Вложения Вложения

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,532

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SeraX Посмотреть сообщение
    Проверьте пожалуйста...только не ругайтесь сильно...
    Как от стенки горох, вроде говорил(в другой теме) что надо сохранить, всё равно по-своему сделали, зачем тогда спрашивать?
    И, уберите ненужные преобразования туда-сюда! Я же ранее в посте #9 даже два варианта обрисовал, как можно сделать!

    Как от стенки горох.jpg

    Во втором и последующих модулях аналогового вывода, тоже самое будет за исключением адреса, адрес уникальный должен быть, а Вы что за регистры там добавили?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.11.2024 в 19:13.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Как от стенки горох, вроде говорил(в другой теме) что надо сохранить, всё равно по-своему сделали, зачем тогда спрашивать?
    И, уберите ненужные преобразования туда-сюда! Я же ранее в посте #9 даже два варианта обрисовал, как можно сделать!

    Как от стенки горох.jpg

    Во втором и последующих модулях аналогового вывода, тоже самое будет за исключением адреса, адрес уникальный должен быть, а Вы что за регистры там добавили?
    Про сохранение счетчика я помню, просто сейчас это было неважно, мне нужно было понять, как настроить управление по RS-485. За макрос освещения с сохранением отдельное спасибо!

  7. #7

    По умолчанию

    Во втором и последующих модулях аналогового вывода, тоже самое будет за исключением адреса, адрес уникальный должен быть, а Вы что за регистры там добавили?[/QUOTE]

    Вы про булевские регистры?)) Я забыл про МУ-1..3, сделал только МУ-1) Прошу прощения...

  8. #8

    По умолчанию

    Я же ранее в посте #9 даже два варианта обрисовал, как можно сделать!

    Пост #9 я не увидел даже, извините...

Похожие темы

  1. ПР200 + МУ110.224-8И связь не устанавливается
    от kirill_bykov в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 00:20
  2. Связь ПР200 и МУ110
    от Вячеслав@ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 15:29
  3. Где в Овен Logik устанавливается режим Master Modbus для ПР200 ?
    от Peter91 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 15:00
  4. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  5. Не устанавливается связь с НПТ-1
    от Рашид в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 09:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •