Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: ПР200 + МУ110.224-8И связь не устанавливается

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Если выход в %, то умножите на 10 и преобразуете в "Целое":
    Owen.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Если выход в %, то умножите на 10 и преобразуете в "Целое":
    Owen.jpg
    Это процент мощности для экрана ПР205, для управления регулировкой освещения у меня как раз и есть MU1_AO1...AO8, а они с плавающей запятой...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Если выход в %, то умножите на 10 и преобразуете в "Целое":
    Owen.jpg
    Т.е. мне надо управлять через МУ110 твердотелкой HD-1044.VA [M02] (https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...0u_i_hd_xx25la) по току/напряжению, а там управление идет от 0 до 1...
    Последний раз редактировалось SeraX; 21.11.2024 в 14:15.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Если выход в %, то умножите на 10 и преобразуете в "Целое":
    Owen.jpg
    Я так понимаю, точнее догадываюсь, что МУ110 не предусматривает float, поэтому надо переводить в целочисленные?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SeraX Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, точнее догадываюсь, что МУ110 не предусматривает float, поэтому надо переводить в целочисленные?
    Да. Это верно!

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Да. Это верно!
    А как же будет происходить управление, если аналоговый выход в диапазоне от 0 до 1? Не совсем понимаю(((...
    Опишу принцип работы:
    Есть ПР205, к нему по RS-485 подключен МУ110-8И, который подает с каждого выхода на твердотельные реле (HD-1044.VA [M02]) ток/напряжение, заданное с экрана ПР205, за счет чего освещение меняет интенсивность, или эти МУ110 не подойдут для этого случая?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SeraX Посмотреть сообщение
    А как же будет происходить управление, если аналоговый выход в диапазоне от 0 до 1? Не совсем понимаю(((...
    Опишу принцип работы:
    Есть ПР205, к нему по RS-485 подключен МУ110-8И, который подает с каждого выхода на твердотельные реле (HD-1044.VA [M02]) ток/напряжение, заданное с экрана ПР205, за счет чего освещение меняет интенсивность, или эти МУ110 не подойдут для этого случая?
    Или же можно на эти переменные подавать от 0 до 1000/ от 4000 до 20000, это и будет регулировка? ...только регистры поставить определенные...
    И какой параметр чему соответствует? - с "Значение выхода 1...8 в мкА понятно, что это ток 4-20 мА, а "Значение на выходе 1...8", "Безопасное состояние выхода 1...8"?
    Последний раз редактировалось SeraX; 21.11.2024 в 14:30.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SeraX Посмотреть сообщение
    Или же можно на эти переменные подавать от 0 до 1000/ от 4000 до 20000, это и будет регулировка? ...только регистры поставить определенные...
    И какой параметр чему соответствует? - с "Значение выхода 1...8 в мкА понятно, что это ток 4-20 мА, а "Значение на выходе 1...8", "Безопасное состояние выхода 1...8"?
    Можно задавать:
    - в процентах 0...7
    - в мкA 32...39

    Безопасное состояние - это значение, которое МУ выставит на выходе в случае потери связи с ПР (выйдет установленное время между запросами).
    В РЭ об этом подробно сказано.

    И еще HD-1044.VA [M02] Вам не подходит:

    у нее управление потенциометром, в Вам надо управление током:

    Серия HD-xx44.LA [M02] - Фазовое управление

    У Вас МУ110-8И - только токовый выход с внешним ИП:
    Последний раз редактировалось EFrol; 21.11.2024 в 15:26.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Можно задавать:
    - в процентах 0...7
    - в мкA 32...39

    Безопасное состояние - это значение, которое МУ выставит на выходе в случае потери связи с ПР (выйдет установленное время между запросами).
    В РЭ об этом подробно сказано.

    И еще HD-1044.VA [M02] Вам не подходит:

    у нее управление потенциометром, в Вам надо управление током:

    Серия HD-xx44.LA [M02] - Фазовое управление

    У Вас МУ110-8И - только токовый выход с внешним ИП:
    Да, не ту марку написал...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Да. Это верно!
    Т.е. как на скринах?
    Изображения Изображения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 + МУ110.224-8И связь не устанавливается
    от kirill_bykov в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 00:20
  2. Связь ПР200 и МУ110
    от Вячеслав@ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 15:29
  3. Где в Овен Logik устанавливается режим Master Modbus для ПР200 ?
    от Peter91 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 15:00
  4. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  5. Не устанавливается связь с НПТ-1
    от Рашид в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 09:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •