А ip ПК в той же сети то?
Да.Две сетевухи на разные диапазоны адресов, чтобы всякий раз не изменять настройки сетки. Напрямую с компа в ПЛК тоже не работает.
В общем так : 1. После перепрошивки ПЛК проверяйте системное время командой # date (отставало на -3).
2.GWADDR= тоже менял на свой диапазон сети(раньше это не мешало работе).
3.В ПЛК не занимайте одновременно RNDIS USB и Ethernet - работать толком не будут, через раз.Видимо это и есть причина моего потерянного времени при смене IP.
Подскажите не появилась ли возможность перепрошить ПЛК110 с исполнительной средой MasterSCADA на Codesys?
Начиная с версии 1.3 в MasterSCADA ПЛК110 уже не поддерживаются. Лежит без дела.
Добрый день.
Перепрошивка между исполнительными средами недоступна (и не планируется).
С ПЛК110-MS4 потребуется отдельно устанавливать версию MasterSCADA 4D 1.2.х