Тема: ПЛК 210 не обнуляется счетчик оставшихся импульсов на высокочастотном выходе.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Поставьте блок приравнивания к нулю последним. Чтоб при входе в подпрограмму уже был ноль и тогда должно заработать по идее. То есть блок задания нового значения должен быть первым. Надеюсь вы на st пишите. Скрин бы приложили, было бы проще сказать как лучше сделать.

    PS Просто линукс присвоит 0 корректно только в конце при выходе из подпрограммы. А при входе уже будет ноль. А так, когда сначала делаете ноль, а потом изменяете, то по идее этому выходу ноль так и не присвоится, и Таггарт не обработает логику корректно.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 08.11.2024 в 19:38.