Можно любую другую подпрограмму прописать в менеджере задач, не обязательно plc-prg.
Просто у вас куча управляемых элементов для одного механизма... Хотя на самом деле несколько механизмов отдельных... Что будет если клапан не перейдёт в другое положение? Вопросов много.
Я делаю для каждого Механизма блок по 32 аварии, вплоть до выбивания автомата при запущенном - это авария. Выключение автомата при не запущенном - неготовность. И т.п. А такой подход немного неправильный. Но, как говорится, если работает, то не стоит менять...
Alarms.jpg
NE - это как я понял "не равно"... Сразу все аварии в "Отказ"... А как поймете по какой причине? И не много ли 3 секунды на замыкание контактора? Если бы это был частотник или плавный пуск, где сигнал "В работе" приходит после времени разгона, тогда без вопросов...




Ответить с цитированием