Страница 763 из 855 ПерваяПервая ... 263663713753761762763764765773813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,621 по 7,630 из 8547

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #7621

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vik_kulagin Посмотреть сообщение
    Кто поможет? При установке CODESYS ошибка Вложение 79145
    Вот видео, установите всё как там https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg

  2. #7622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от инт Посмотреть сообщение
    Kоллеги, Я почему то не могу создать тему, поэтому пишу здесь. У меня вопрос: я создал проект с мод бас TCP и хотел протестировать на мастер ОПС юниверсал модбас сервере. Чисто виртуально без плк. Я могу это сделать? Режим эмуляции включать ? или нужен плк? Я не могу подключиться. сделал все как в описании + видео смотрел. через модбас тоолс ОПС работает. проблема в соединении с CodeSYS.
    Проект для ПЛК Мастера надо запустить на виртуальном ПЛК WIN V3, IP мастера 127.0.0.2 порт 502 ,
    ОРС сервер сделать слейвом дав ему IP 127.0.0.1, порт 502, слейв адрес 1. Или наоборот.

    Тоже самое можно сделать на двух виртуальных ПЛК WIN V3
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.10.2024 в 17:58.

  3. #7623

    По умолчанию

    эмуляцию не включать?

  4. #7624

  5. #7625

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от инт Посмотреть сообщение
    эмуляцию не включать?
    Эмуляция, это без подключения к ПЛК, только проверка кода, обмен в эмуляции не работает.
    Для работы с виртуальным контроллером, надо сделать копию проекта, поменять ваш контроллер на виртуальный Codesys Control WIN V3
    соответствующей версии Codesys, например 17.3, удалить Таск Овен клауд.
    Запусить вирт. контроллер 17.3 и подключиться к нему, загрузить код в него, сделать Старт программы и программы ОРС сервера. Смотреть обмен.
    Если есть обмен, значки в дереве проекта около Изернет, Модбас Мастера и Модбас слейва будут зелёными.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.10.2024 в 14:21.

  6. #7626

    По умолчанию

    Привет.
    Подскажите, какая последовательно выполнения действий?
    1, потом 2? (показано красным)
    Что-то складывается ощущение, что наоборот...
    Screenshot 2024-10-08 154328.png

    Метод, который запускается во вкладке "Выполнить СТ-код", получает нулевые значения.
    Стало быть: диалог закрылся, а значения еще не записались?

    П.С. Все переменные - глобальные Retain.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 08.10.2024 в 17:03.

  7. #7627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Метод, который запускается во вкладке "Выполнить СТ-код", получает нулевые значения.
    Стало быть: диалог закрылся, а значения еще не записались?
    По моему можно даже не спрашивать было, закроется раньше, чем выполнится код.

  8. #7628

    По умолчанию

    Снимок экрана 2024-10-09 101122.png я создал только не знаю правильно ли.?
    и еще вопрос. Я извиняюсь новичок. немного сложно разобраться есть DI и DO часть этих сигналов нужно отправить в AСУ(оператору) по адресам я сделал скрины по два сигнала
    [ATTACH=CONFIG]Снимок экрана 2024-10-09 103721.png79249[/ATTACH]
    создал TCP мастера+ТCPславе, в славе сделал два канала только какие не знаю то ли coil то ли disk. input для чтения BOOL и какой создавать для записи команд в DO . нужно чтоб оператор видел состояние и управлял включить выключил или квитировал аварии как к адресам привязывать ? я.прошу помочьСнимок экрана 2024-10-09 104229.png
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось инт; 09.10.2024 в 10:48.

  9. #7629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от инт Посмотреть сообщение
    Снимок экрана 2024-10-09 101122.png я создал только не знаю правильно ли.?
    Ну здесь почти правильно, только не тот добавили, надо без х64, просто CODESYS Control Win V3, у Овена версия 32 битная.
    Надеюсь регистры добавили в слейв ? Чего вы боитесь то ? Запускайте и проверяйте. ОРС должен быть мастером тогда.

    Вот видео посмотрите, как настраивать слейв и как мастер, у вас тоже самое, только контроллер витруальный, с адресом слейва 127.0.0.1
    ПЛК слейв https://www.youtube.com/watch?v=Zq1G...KheVx&index=12
    ПЛК мастер https://www.youtube.com/watch?v=mkpY...KheVx&index=11
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2024 в 10:36.

  10. #7630

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проект для ПЛК Мастера надо запустить на виртуальном ПЛК WIN V3, IP мастера 127.0.0.2 порт 502 ,
    ОРС сервер сделать слейвом дав ему IP 127.0.0.1, порт 502, слейв адрес 1. Или наоборот.

    Тоже самое можно сделать на двух виртуальных ПЛК WIN V3
    Снимок экрана 2024-10-09 121536.pngСнимок экрана 2024-10-09 121604.png коллеги, программа сканирует вирт.плк но не входит. где нужно ставить IP?

Страница 763 из 855 ПерваяПервая ... 263663713753761762763764765773813 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3997
    Последнее сообщение: Вчера, 13:05
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •