Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45

Тема: Подключение Овен ПВТ110 к ПЛК Siemens

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Нужно, как ни странно, для питания ПВТ...Схема постом выше для кого?
    И выход при этом уже активный, смотрите скрин с первого поста, где мультиметр подключен напрямую...

    PS Не Вам) про скрин... А нет, наверное Вам... Я уже запутался, все для меня похожи)
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 08.10.2024 в 09:13.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    У сименса активный вход. Я тоже буквально 2 месяца назад думал, что активных входов не бывает, а вот вчера как раз и модуль такой на форуме объявился. А сделать пассивным выход ПВТ110 вряд ли получится, там питание отдельными клеммами (даже то, что минусы объединены, не поможет...).
    Чем можете подтвердить, что у этого модуля Siemens активный вход ?

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Ну все, сейчас начнется...а, хрен с ним, воевать так до победы- НЕ Бывает Активных Входов, мля, Входы Всегда Пассивные!!!!!!!

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Чем можете подтвердить, что у этого модуля Siemens активный вход ?
    Только этим:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post447580
    Выделено красным.

    Для 4х проводных датчиков в этой же документации указано другое подключение с дополнительным питанием от других клемм модуля. Про то, что в цепь питания для 2х проводных датчиков нужно последовательно воткнуть блок питания ни слова не сказано. Поэтому я сделал такой вывод. Вернее предположение. Но если ТС подключая активный датчик (грубо говоря с источником питания в линии реализованного внутри самого прибора) получает аварию канала (на всех, и используемых ранее и не задействованных), а при переподключении сименсовских не получает её, то я не знаю что можно еще в данном случае предположить...

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Ну все, сейчас начнется...а, хрен с ним, воевать так до победы- НЕ Бывает Активных Входов, мля, Входы Всегда Пассивные!!!!!!!
    Это точно. Иначе к модулю с активным входам будет невозможно будет подключить модули с активным выходом, а такие часто встречаются.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Ну все, сейчас начнется...а, хрен с ним, воевать так до победы- НЕ Бывает Активных Входов, мля, Входы Всегда Пассивные!!!!!!!
    Да я сам, как уже писал, 2 месяца назад или позднее узнал о таком)
    А тут я тока по озвученным симптомам и более менее исходной документации хоть что-то могу предположить. Я же не говорю, что я 100% прав. Иногда и загоны бывают...

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Только этим:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post447580
    Выделено красным.
    И как это переводится ?

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Ну все, сейчас начнется...а, хрен с ним, воевать так до победы- НЕ Бывает Активных Входов, мля, Входы Всегда Пассивные!!!!!!!
    Хотя уточню- активные измерительные входы измерения сопротивления, но это к данной теме не относится.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    И как это переводится ?
    Т.е. вы не прочитали не один пост где было написано на английском? Примерный перевод я написал выше в том же посте... А также задал вопрос ТС: Что это значит...

    А вы даже и мой пост не смотрели, просто так пишите...

    Ладно... Да начнется ВОЙНА!

    Бывают такие входа, не видел, но осуждаю)

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Только этим:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post447580
    Выделено красным.

    Для 4х проводных датчиков в этой же документации указано другое подключение с дополнительным питанием от других клемм модуля. Про то, что в цепь питания для 2х проводных датчиков нужно последовательно воткнуть блок питания ни слова не сказано. Поэтому я сделал такой вывод. Вернее предположение. Но если ТС подключая активный датчик (грубо говоря с источником питания в линии реализованного внутри самого прибора) получает аварию канала (на всех, и используемых ранее и не задействованных), а при переподключении сименсовских не получает её, то я не знаю что можно еще в данном случае предположить...
    На картинке аналоговый вход представлен в виде милиамперметра, т.е. вход пассивный.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение ПВТ110 4А к МВ110 8А
    от Лосев Олег в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 10:18
  2. Быстродействие ПЛК ОВЕН vs ПЛК Siemens
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 13:54
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 00:26
  4. SIEMENS KTP 700 Basic PN + ПЛК ОВЕН 110-32
    от Papagun78 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 17:40
  5. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:40