Страница 757 из 855 ПерваяПервая ... 257657707747755756757758759767807 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,561 по 7,570 из 8547

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #7561

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valentown Посмотреть сообщение
    Как программно из ПЛК210 изменить настройки канала измерения датчика: сдвиг, наклон характеристики (Мх210 подключен через шаблон)? Записываю значение в (Переменые-Настройки-Запись-Вход 1), но они не применяются.Вложение 78526
    Вопрос решен. Не учел применение параметров по переднему фронту. Спасибо Евгению за помощь.

  2. #7562

    По умолчанию

    Здравствуйте. Извините если не в тему . Инкодер ABZ 360 полный оборот, а и ь считаю импульсы определяю сторону вращения ,z использую для подсчета импульсов при ускоренном передвижении ,так как существуют пропуски ,и использовать не скоростной вход, плк 160 м02 , есть ли у вас такой опыт , хватит ли частоты обработки плк , спасибо.
    Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ1969; 15.09.2024 в 02:50.

  3. #7563

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    МихаилГл Просьба не вмешиваться, так как ответ снова не по теме.
    Я тоже так делал.
    Сконфигурировал модуль вывода таким образом что-бы срабатывало аварийное отключение в случае, если длительное время нет обмена с ПЛК (8 сек, например).
    Блок отключает всех своих потребителей (нагрузки) и зажигает красный семафор.

    Но недостатком такого подхода будет два ПО (два объекта ПО):
    1. Основная программа в ПЛК.
    2. Параметры (настройки) модуля вывода. При замене блока, который вышел из строя нужно будет в новый блок загрузить эти параметры.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 16.09.2024 в 07:50.

  4. #7564
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,048

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Я тоже так делал..
    Но недостатком такого подхода будет два ПО (два объекта ПО):
    1. Основная программа в ПЛК.
    2. Параметры (настройки) модуля вывода. При замене блока, который вышел из строя нужно будет в новый блок загрузить эти параметры.
    Нормальный и естественный подход
    Насчет недостатков непонятно - сетевые параметры модулю все равно ставить, а коли есть опасения что кто-то забудет поправить t.out, никто не запрещает это сделать из "1-ого обьекта ПО"

  5. #7565

    По умолчанию

    Среда Codesys V3.5 SP17 Patch 3 + (32 bit)
    Контроллер виртуальный Win V3
    Постоянно возникающая ошибка "С0040 Для функции FB_Init требуется ровно 6 входов"
    По команде "Компиляция" ошибка не появляется.
    При попытке загрузить код в контроллер, выполняется перекомпиляция, но с уже выше описанной ошибкой.
    Лечиться полной перекомпиляцией ( с очисткой ).
    Как исправить ситуацию?

  6. #7566
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Добрый день.

    Как исправить ситуацию?
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором повторяется данная ситуация.

  7. #7567

    По умолчанию

    ссылка на этот самый проект
    https://disk.yandex.com/d/D7UhYSlZbdV2fw

  8. #7568
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxsus Посмотреть сообщение
    ссылка на этот самый проект
    https://disk.yandex.com/d/D7UhYSlZbdV2fw
    У меня с вашим проектом описанная вами проблема не наблюдается.
    Но вызывает вопросы список глобальных переменных IO, в котором используются физические адресы, отсутствующие в проекте.
    Если убрать его из проекта - ваша проблема будет повторяться?

  9. #7569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У меня с вашим проектом описанная вами проблема не наблюдается.
    Но вызывает вопросы список глобальных переменных IO, в котором используются физические адресы, отсутствующие в проекте.
    Если убрать его из проекта - ваша проблема будет повторяться?
    Удалил раздел IO и весь код где были задействованы переменные . Результат тот же , на скриншоте
    https://disk.yandex.com/i/_zxF3EZLOaq8VA

  10. #7570
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxsus Посмотреть сообщение
    Удалил раздел IO и весь код где были задействованы переменные . Результат тот же , на скриншоте
    https://disk.yandex.com/i/_zxF3EZLOaq8VA
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной через телеграм (см. в подписи) и продемонстрируйте это по AnyDesk.

Страница 757 из 855 ПерваяПервая ... 257657707747755756757758759767807 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3997
    Последнее сообщение: 04.12.2025, 13:05
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •