    Цитата Сообщение от АнтонМороз Посмотреть сообщение
    Да нажал! Да в Эмуляторе
    Тогда понятно, у вас программа не PLC_PRG и значит её нет в задачах, она не выполняется, добавьте программу в задачи.
    Если это Функц. блок, то его надо вызвать из программы PLC_PRG и объявить в ней же.
    Кстати программу тоже можно вызвать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.09.2024 в 15:05.

  3. #3

    По умолчанию

    Покажите пожалуйста, как это сделать?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АнтонМороз Посмотреть сообщение
    Покажите пожалуйста, как это сделать?
    На каком языке у вас PLC_PRG ?
    Если на CFC, то поставьте там Элемент (квадратик) и впишите Имя программы CFC_
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.09.2024 в 15:10.

  5. #5

    По умолчанию

    НА "ST" Вот я попробовал так, но выдала ошибку!
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 3.jpg (174.9 Кб, Просмотров: 23)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АнтонМороз Посмотреть сообщение
    НА "ST" Вот я попробовал так, но выдала ошибку!
    Для программы, в нижней части достаточно написать CFC_();
    То что вы сделали, подходит для ФБ (функц блока), он объявляется вверху и внизу вызывается. IF тут не нужен

  7. #7

    По умолчанию

    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! ЗАРАБОТАЛО!!!

  8. #8

    По умолчанию

    Вот, меня смещает что в переменной "PT" стоит 0 после старта.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 2.jpg (162.5 Кб, Просмотров: 10)

Похожие темы

  1. Создание таймера в среде OWEN Logic
    от Илья2282 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.09.2023, 12:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2023, 14:54
  3. Настройка паролей пользователей в среде разработки
    от Ephialtes в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2023, 14:32
  4. Управление ПКП1 по RS485 в среде CoDeSys
    от Vyacheslav в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 19:12
  5. Настройка таймера ПЛК
    от lisnuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 08:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •