  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от berkker Посмотреть сообщение
    Вложение 78188
    Сейчас я так понимаю такая схема. "Прямой счет" стоит в установках.
    При командной и реверсивной настройке счёта, вход 2 переключает направления счёта Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Командный счёт .jpg 
Просмотров:	23 
Размер:	163.5 Кб 
ID:	78189
    В 8 регистр надо записать 2 или 4
    или настройку inp поставить 3 или 5
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2024 в 18:02.

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    При командной и реверсивной настройке счёта, вход 2 переключает направления счёта Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Командный счёт .jpg 
Просмотров:	23 
Размер:	163.5 Кб 
ID:	78189
    В 8 регистр надо записать 3 или 5
    или настройку inp поставить 3 или 5
    Вы наверное правы.
    Я так понимаю мне поможет "командный счет" Если я подаю +24 на вход 2тогда считает в плюс, а если на входе 2 нет +24 тогда будет считать в минус. Я правильно понял?

  3. #63

    По умолчанию

    Или можно использовать "Реверсивный счет", Но тогда при смене направления движения я должен подать кратковременно +24 на вход 2 и тогда счет изменит направление. Тогда нужно еще ставить одно кнопку без фиксации. Я правильно понял?

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от berkker Посмотреть сообщение
    Или можно использовать "Реверсивный счет", Но тогда при смене направления движения я должен подать кратковременно +24 на вход 2 и тогда счет изменит направление. Тогда нужно еще ставить одно кнопку без фиксации. Я правильно понял?
    Точно не скажу, проверить нечем, а вам проще проверить, судя по описанию, режимы не отличаются, на второй вход подаётся + или -

  5. #65

    По умолчанию

    Я вас понял. попробую разобраться.

  6. #66

    По умолчанию

    Коллеги, как организовать корректировку значений счетчика си30 через модбас?
    Не нахожу функций таких...

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Колесников Анатолий Посмотреть сообщение
    Коллеги, как организовать корректировку значений счетчика си30 через модбас?
    Не нахожу функций таких...
    Всмысле корректировку? Хотите показания подделать?
    Есть только сброс и счёт, показания только читать можно, менять нельзя.

  8. #68
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,575

    По умолчанию

    В счётчике могут быть коэффициенты умножения(деления) для пересчёта в реальные единицы измерения, например в СИ8!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Всмысле корректировку? Хотите показания подделать?
    Есть только сброс и счёт, показания только читать можно, менять нельзя.
    Считает импульсы, но оказалось что часть операций пошла с браком или не выполнилась, вариантов масса и оператору надо "откатить" часть импульсов, чтобы корректно считался остаток "импульсов" до окончания какого то тех этапа, вроде как типичная ситуация, там где присутствует человек и контроль, разве нет?

  10. #70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Колесников Анатолий Посмотреть сообщение
    Считает импульсы, но оказалось что часть операций пошла с браком или не выполнилась, вариантов масса и оператору надо "откатить" часть импульсов, чтобы корректно считался остаток "импульсов" до окончания какого то тех этапа, вроде как типичная ситуация, там где присутствует человек и контроль, разве нет?
    В таком случае нужен программируемый прибор для подсчёта, счётчик считает всё, а брак и не выполнение вычитается уже в приборе. Например ПР200 или подобном.

Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СИ30
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 22:30
  2. СИ30
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:08
  3. СИ30 + PC. Какое ПО?
    от Inferno в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 10:40
  4. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 09:28
  5. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •