Цитата Сообщение от berkker Посмотреть сообщение
Здравствуйте! После механической поломки (оторвали ) датчика PRL12-4DN на новый, на СИ30 стали хаотически прыгать значения, то есть цифры мигают. Например-нужно 120, а получается только 40. И теперь сложно, практически невозможно установить значения. Но иногда раза с 30 получается установить, но потом опять всё возвращается. Подскажите.
Добрый день, попробуйте изменить частоту входного фильтра (Freq) и минимальную длительность сигнала (Cnt.t). Если ничего не изменится, то рекомендую обратиться в сервисный центр : https://owen.ru/servisnie_centri . Возможно повредили вход.