  1. #1

    По умолчанию

    Типичная задача, которую ставит заказчик, с которым мы работаем постоянно: ЦТП или котельная, в которой имеется шкаф автоматики с контроллером и 2-3 шкафа с ПЧ для соответственно 2-3 групп насосов. Иногда бывает второй шкаф автоматики с модулями ввода-вывода (1 RS тянуть удобнее, чем кучу проводов). Получается такая картина:
    1 порт - модули ввода-вывода основного шкафа
    2-3 порта - шкафы с ПЧ/модулями
    Еще порт обычно занят опросом оперативных параметров с одного-двух теплосчетчиков
    Еще бывает необходимость опроса электросчетчиков и даже запрашивали опрос газового счетчика.
    Еще часто порт RS232 в ШУ котельных занят модемом ПМ01 для SMS-информирования об авариях.

    Да, не было еще такого, что прям все вышеперечисленное требовалось одновременно, но занятые 5 портов на СПК1хх у меня не редкость.

    Да, можно все шкафы ПЧ повесить на один порт, но тут во-первых снижается общая надежность - при повреждении кабеля "отваливается" не одна группа насосов, а сразу все, а во-вторых, при отключении питания одной группы (например, шкаф насосов отопления может быть отключен летом), остальные начинают опрашиваться с задержкой из-за ожидания ответа отсутствующих в сети. Да, в CDS есть функция "отключить опрос устройства", но будем честны, такие объекты обычно обслуживает крайне малоквалифицированных персонал, никто опрос отключать не будет при отключении ПЧ, а если отключит - потом забудет как включить и начнутся звонки из другого часового пояса...

    Теплосчетчик ТВ-7 когда-то создал проблемы, когда мы подключили его на один порт с модулями Мх110 - хоть это был ПЛК110, на новых контроллерах я его тоже больше никогда ни с чем не совмещаю, ну его в пень.

    Электросчетчик - там вообще не модбас, без вариантов с чем-то совмещать.

    Переходить на Мх210 - не вижу смысла, они не дают значительных преимуществ, а постоянный заказчик душит за каждое удорожание.

    Как итог - да, можно как-то ужаться и использовать меньшее количество портов, но это создает неудобства, которых вполне могло бы и не быть.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Да, не было еще такого, что прям все вышеперечисленное требовалось одновременно, но занятые 5 портов на СПК1хх у меня не редкость.
    Пару раз было, что 5 портов мало. Выкручивались установкой конвертера Eth-RS485 на 2..4 порта. Удобно с ним было.
    Работа не волк, а work.

Похожие темы

  1. ПЛК200 - старт продаж
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 28.03.2025, 08:38
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:01
  3. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  5. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •