Ну какие прозрачные данные если форматы модбас-tcp и модбас-rtu отличаются?
Давайте определимся. Если все модбас-клиентыс другим (не МКОН) преобразователем я на стороне клинта запросто получал данные, запрошенные другим клиентом
-обращаются к одному слейву,
-одной и той же функцией
-с одним кол-вом регистров в запросе,
-слишком маленький таймаут на рту (для овен-модулей это менее 3-5мс),
-после запроса не выдерживается минимальная рту-пауза
-перед запросом не вычитывается в 0 rs-буфер (в который может прилететь еще что-то пока отправляли по tcp)
это вполне возможно. Но:
-получить идеальный сдвиг ответов нереально, т.е. будут регулярные ошибки с CRC, а при отсуствии любого из вышеперечисленных условий ошибки (по длине и т.п) будут просто сыпатся. Что было у Вас?