    У меня есть файл EDS ( с описанием модуля вход - вывод ). Могу я его конвертировать в файл ESI ?

  2. #7312
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    У меня есть файл EDS ( с описанием модуля вход - вывод ). Могу я его конвертировать в файл ESI ?
    Добрый день.
    С помощью CODESYS - не сможете.
    Вообще, насколько я помню, эти форматы используются в разных протоколах (ESI - EtherCAT, EDS - CANopen, Ethernet/IP и др.).

  3. #7313

    По умолчанию

    Доброго всем времени суток, может глупая проблема, но поставила в тупик, Подключил Сп310 к ПЛК 200-01 по Ethernet, Панель мастером TCP, панель видит состояния модулей, считывает и записывает числовые значения в регистры плк, но не отображает через индикаторы состояния битов. Пробовал как в обучающем видео, пробовал через функциональные поле копировать во внутреннюю память СП и выводить, пробовал отображать биты(01), через регистры (04), создавал маски битов, нихочет и все. Раньше делал тоже самое только на PLK210 через RTU, все работало.

  4. #7314

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dorego Посмотреть сообщение
    Доброго всем времени суток, может глупая проблема, но поставила в тупик, Подключил Сп310 к ПЛК 200-01 по Ethernet, Панель мастером TCP, панель видит состояния модулей, считывает и записывает числовые значения в регистры плк, но не отображает через индикаторы состояния битов. Пробовал как в обучающем видео, пробовал через функциональные поле копировать во внутреннюю память СП и выводить, пробовал отображать биты(01), через регистры (04), создавал маски битов, нихочет и все. Раньше делал тоже самое только на PLK210 через RTU, все работало.
    Приложили бы проекты. У меня, правда на 210м, оба протокола нормально работают. Может в настройках что напутали. И чтение это вроде 3х команда...

  5. #7315

    По умолчанию

    Поделите проблему пополам. До сп310 этот регистр с битами доходит или нет?

  6. #7316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dorego Посмотреть сообщение
    Доброго всем времени суток, может глупая проблема, но поставила в тупик, Подключил Сп310 к ПЛК 200-01 по Ethernet, Панель мастером TCP, панель видит состояния модулей, считывает и записывает числовые значения в регистры плк, но не отображает через индикаторы состояния битов. Пробовал как в обучающем видео, пробовал через функциональные поле копировать во внутреннюю память СП и выводить, пробовал отображать биты(01), через регистры (04), создавал маски битов, нихочет и все. Раньше делал тоже самое только на PLK210 через RTU, все работало.
    Если есть передача целочисленного, значит по этому же адресу можно передать маску бит, надо только упаковать (распаковать) биты,
    до 16 шт. в одном регистре.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.07.2024 в 21:45.

  7. #7317

    По умолчанию

    До Сп310 доходит, меняя в контроллере включенные биты в регистре числовое значение меняется на панели, пробовал и собирать маску бит и передавать на панель. Может ли быть проблема в том, что подключаю кабелем напрямую плк-панель, а не через коммутатор ?

  8. #7318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dorego Посмотреть сообщение
    До Сп310 доходит, меняя в контроллере включенные биты в регистре числовое значение меняется на панели, пробовал и собирать маску бит и передавать на панель. Может ли быть проблема в том, что подключаю кабелем напрямую плк-панель, а не через коммутатор ?
    Нет, проблема не в коммутаторе, вы бы скрины выложили лучше или проекты. Как биты упаковали, как передаёте в ПЛК, как настроили биты в панели.
    Какая версия Codesys 3.5.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.07.2024 в 22:28.

  9. #7319

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите пожалуйста, что прописать нужно тутизображение_2024-07-19_102128362.png чтобы читать регистры с мдвв 4.png

  10. #7320
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atomo2 Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста, что прописать нужно тутизображение_2024-07-19_102128362.png чтобы читать регистры с мдвв 4.png
    Добрый день.

    В поле "Сдвиг" пропишите "Адрес регистра DEC" из таблицы (прописывайте 0x).
    В поле "Длина" - нужное кол-во регистров в запросе (каждый параметр типа Int16 занимает один регистр).

    Например, для чтения счетчиков всех 12 входов: Сдвиг = 64, Длина = 12

Страница 732 из 855 ПерваяПервая ... 232632682722730731732733734742782832 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4000
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:05
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •