Цитата Сообщение от super100 Посмотреть сообщение
Нигде не нашел в описании о защите твердотельных теле ТТР HDH-xx44.ZD3 [M02] (KIPPRIBOR) от короткого замыкания в нагрузке. Поможет ли автомат? И насколько они надежны в эксплуатации? Работаю с реле на 19 А, 380 В. Нагрузка ТЭН.
Ищите для своего реле параметр: Максимальный импульс тока во включенном состоянии (≤ 10мс).
Обычно приводят: 880 А, 1200 А, 1600 А.
Вот вам и условия для подбора быстродействующего плавкого предохранителя.
И никаких попыток не предпринимайте установить реле на землю одним выводом, как тут предлагают! Реле должно коммутировать цепь питания (фазу), с установленным предохранителем!