В шкафу температура до 45 градусов. Используется в проекте 9 модулей. 4 из них мв210-101. Один настроен на pt100, 2 на 4..20 мА, и один на термопары. Остальные модули работают нормально. Проблема только с термопарным.
Коррекция температуры холодного спая есть только для термопар, вот она возможно и не работает. Попробуйте перенастроить и поменять местами 2 таких модуля, например с модулем ТСП для pt100.