Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #651
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitqa Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Мне кажется, где-то натыкался на видео (хотя возможно это был какой-то вебинар) по быстрой раздаче IP-адресов модулям. Не подскажите, где можно его найти?
    Добрый день.
    Возможно, речь об этом видео (фрагмент с 06:40):
    https://owen.ru/media/video/konfigur..._modylej_mx210

  2. #652

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitqa Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Мне кажется, где-то натыкался на видео (хотя возможно это был какой-то вебинар) по быстрой раздаче IP-адресов модулям. Не подскажите, где можно его найти?
    Делали отдельный ролик Простой способ задать сетевые настройки большому количеству модулей Mx210
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #653

    По умолчанию

    Добрый день!
    Вопрос по модулю МВ210-221. Для чего у входов на 220В такой низкий порог напряжения единицы?
    Как то можно поправить срабатывание логической единицы при напряжении от 180В+? В моем случае срабатывает от наводок ~60В.

  4. #654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Вопрос по модулю МВ210-221. Для чего у входов на 220В такой низкий порог напряжения единицы?
    Как то можно поправить срабатывание логической единицы при напряжении от 180В+? В моем случае срабатывает от наводок ~60В.
    Тут надо не порог менять, а наводки уменьшать, всеми доступными средствами.

  5. #655

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Тут надо не порог менять, а наводки уменьшать, всеми доступными средствами.
    Выбирал модуль как раз таки, что бы не городить промежуточные реле. И там наводок только эти же 220В идущие на кнопки управления, в этом же кабеле. Жила в кабеле подача 220В на кнопочную станцию. Обратно эти же 220 постоянно через закрытый контакт одной из кнопок. Остальные 4 контакта открытые. И на них постоянно висит потенциал. Других кабелей в этой трубе или рядом нет.

    Т.е настроиться чувствительность входа в диапазон 200-264 вольта никак нельзя?

  6. #656

    По умолчанию

    А что на модуле сделано? Не управление светом через кнопки, как я делал?
    А то я как раз и ушёл от 230V на 24V, потому что там наводок нет.

    Дочитал. Ага... так. Есть вариант нагрузить входы модуля резисторами, чтобы они гасили эти наводки.
    Наводки-то возникают из-за ёмкости кабеля.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  7. #657

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Дочитал. Ага... так. Есть вариант нагрузить входы модуля резисторами, чтобы они гасили эти наводки.
    Наводки-то возникают из-за ёмкости кабеля.
    Управление станком. Вариант с резисторами думал уже. Но при их обрыве может произойти самозапуск оборудования, что может повлечь человеческие травмы.
    С таким диапазоном логической единицы в устройстве на 220 вольт, этот модуль бесполезен.

  8. #658

    По умолчанию

    Чёрт! Да. Это опасно! Тогда только реле для развязки.
    А почему модуль был выбран без чтения документации заранее?
    И почему было выбрано 230V, а не 24V?
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  9. #659

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Вопрос по модулю МВ210-221. Для чего у входов на 220В такой низкий порог напряжения единицы?
    Как то можно поправить срабатывание логической единицы при напряжении от 180В+? В моем случае срабатывает от наводок ~60В.
    О, это больная тема! Я вам больше скажу, этот модуль и от 15В прекрасно срабатывает. Где инженеры-разработчики нашли такие распрекрасные сети без наведённого напряжения неизвестно. Вот вам лайфхак: снабберные цепи для шунтирования катушек контакторов (на 220 естественно) у меня прекрасно погасили все помехи
    Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; 26.02.2025 в 00:58.

  10. #660
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Так может ещё наблюдаться такая картина, как на Солнце, в смысле, как на Солнце происходят термоядерные реакции!
    Для тех кто БМП вкратце расскажу: для слияния ядрам водорода, именно ядрам, а не атомам, атомов там по сути нет, в смысле электроны "оторваны" из-за высокой температуры.
    Так вот перейдём поближе к делу: температура в центре Солнца около 15 миллионов градусов, что явно мало, в смысле, не хватает кинетической энергии для преодоления кулоновских сил(отталкивания одноимённых зарядов) и сближения на расстояния достаточного для термоядерного синтеза.
    Тем не менее на практике термоядерные реакции происходят благодаря тому что температура это не температура отдельного атома(ядра), а средняя температура по больнице!
    В смысле, находятся ядра, чья температура(кинетическая энергия) в сотни раз больше средней температуры по больнице, их относительно немного, но именно они при столкновении вступают в термоядерные реакции и Солнце долго светит.
    Если бы всем ядрам было бы достаточно энергии для сближение на достаточное для термоядерного синтеза расстояние, то Солнце бы мгновенно взорвалось(при температуре в 4 миллиарда градусов), весь водород превратился в гелий, далее углерод, кислород и т. д., короче, вплоть до железа и всё, в смысле, термоядерные реакции прекратились. К счастию для нас благодаря этому процесс растягивается на 10 миллиардов лет.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.02.2025 в 04:09.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 66 из 69 ПерваяПервая ... 16566465666768 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •