    написано, что МВ210-102 модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI) Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН ПЛК210.
    а самостоятельно нельзя использовать? для мастерскада например?

  2. #632

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александер2008 Посмотреть сообщение
    написано, что МВ210-102 модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI) Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН ПЛК210.
    а самостоятельно нельзя использовать? для мастерскада например?
    Если там есть ModBus TCP, то ничего не запрещает использовать без ПЛК

  3. #633

    По умолчанию

    а зачем так пишут тогда?

  4. #634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александер2008 Посмотреть сообщение
    а зачем так пишут тогда?
    Ну такой же форм фактор. И к плк2хх они подключаются через библиотеку свою. Но можно и напрямую через модбас адресацию. Мы в своих решениях используем модули в связке со своим ПО.

  5. #635

    По умолчанию

    Добрый день, столкнулся с задачей, в которой необходимо подключить 5 датчиков температуры (PT100) с одним общим проводом.
    Можно ли их подключить к МВ210-101 и объединить общий провод со всеми пятью контактами (AI-R)?
    Если нет, то не могли бы подсказать к чему можно подключить?
    (Эти датчики от двигателя насоса, схему прикрепляю).
    Заранее спасибо!
    Подключение насоса.PNG30678.png
    Последний раз редактировалось Denchigure; 03.07.2024 в 14:26.

  6. #636

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Denchigure Посмотреть сообщение
    Добрый день, столкнулся с задачей, в которой необходимо подключить 5 датчиков температуры (PT100) с одним общим проводом.
    Можно ли их подключить к МВ210-101 и объединить общий провод со всеми пятью контактами (AI-R)?
    Если нет, то не могли бы подсказать к чему можно подключить?
    (Эти датчики от двигателя насоса, схему прикрепляю).
    Заранее спасибо!
    Подключение насоса.PNG30678.png
    Если на клемнике модуля есть восемь!!! контактов с одинаковой!!! маркировкой, то это разные клемы или одинаковые?

  7. #637

    По умолчанию

    Они внутри модуля соединены, можете тестером проверить. Проблема в трм что у вас поправка на сопротивление провода будет некорректно работать

  8. #638

    По умолчанию

    Спасибо!!!

  9. #639

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Denchigure Посмотреть сообщение
    Добрый день, столкнулся с задачей, в которой необходимо подключить 5 датчиков температуры (PT100) с одним общим проводом.
    Можно ли их подключить к МВ210-101 и объединить общий провод со всеми пятью контактами (AI-R)?
    Если нет, то не могли бы подсказать к чему можно подключить?
    (Эти датчики от двигателя насоса, схему прикрепляю).
    Заранее спасибо!
    Если длина проводов больше пары метров, то по хорошему надо от каждого сопротивления вести по 3 провода, в соответствии со 2 схемой, иначе будут не правильные показания, например при длине больше 30 метров, врать будет до 8-10 градусов.

  10. #640

    По умолчанию

    Доброе утро!
    При использовании модуля МВ210-101 возникла следующая проблема: при включении плк от температуры помещения начинает показывать нормальную температуру измеренную термопарами. Но по мере роста температуры в шкафу, где установлены модули, начинает плавать измеренная температура. Корректировка холодного спая включена. Соседний модуль, к которому подключены датчики pt100 по трехпроводной схеме показывают нормально. В какую сторону можно поковырять?

Страница 64 из 69 ПерваяПервая ... 14546263646566 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •