    По умолчанию

    Я так понимаю что через OWEN OPC Server тоже можно опрашивать не более двух устройств?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
    Я так понимаю что через OWEN OPC Server тоже можно опрашивать не более двух устройств?
    верно
    используйте masteropc, если хотите больше

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
    Я так понимаю что через OWEN OPC Server тоже можно опрашивать не более двух устройств?
    Ничего подобного, делал опрос 3 и более устройств через OWEN OPC Server

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ничего подобного, делал опрос 3 и более устройств через OWEN OPC Server
    Если через МКОН то подскажите как. Пока не получилось у меня

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
    Если через МКОН то подскажите как. Пока не получилось у меня
    Просто опрос модулей сервером OWEN OPC Server, без МКОНа.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Просто опрос модулей сервером OWEN OPC Server, без МКОНа.
    Напрямую никак, только через езернет, поэтому МКОН, а устройств пять нужно опросить.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
    только через езернет, поэтому МКОН
    Ложный вывод. Полно устройств, умеющих в шлюз modbus tcp/rtu. Более того - сейчас даже многие роутеры штатно умею так шлюзовать.

    Что касается МКОН, то помимо непонятного ограничения на 2 tcp-подключения, там ничего не мешает несколько устройств в 485-ой сети опрашивать. Может если только что устройства в сети RTU не могут иметь адрес 1, поскольку его МКОН за собой зачем-то застолбил.

    Что касается OWEN OPC Server, то он вполне себе способен опрашивать несколько устройств modbus tcp через шлз. Проверено. Правда, через другой шлюз, не МКОН. Но, мне непонятно - что в МКОН такого особенного, чтобы он не был способен выполнять свою штатную функцию?
    Последний раз редактировалось imaex; 17.06.2024 в 15:32.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Ложный вывод. Полно устройств, умеющих в шлюз modbus tcp/rtu. Более того - сейчас даже многие роутеры штатно умею так шлюзовать.

    Что касается МКОН, то помимо непонятного ограничения на 2 tcp-подключения, там ничего не мешает несколько устройств в 485-ой сети опрашивать. Может если только что устройства в сети RTU не могут иметь адрес 1, поскольку его МКОН за собой зачем-то застолбил.

    Что касается OWEN OPC Server, то он вполне себе способен опрашивать несколько устройств modbus tcp через шлз. Проверено. Правда, через другой шлюз, не МКОН. Но, мне непонятно - что в МКОН такого особенного, чтобы он не был способен выполнять свою штатную функцию?
    Но мы же инструкцию читаем в последнюю очередь... Да и просто МКОН был в наличии. Да и что OWEN OPC Server занимает по одному tcp-подключению на каждый прибор тоже не знал. Ну и наложилось. Попробую другой прозрачный шлюз.

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 05:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 11:07
  3. Опрос двух устройств по ModBus RTU
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 10:55
  4. Не добавляется больше 32 устройств по MODBUS
    от RZH в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 08:06
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •