Так у вас дело не в блоке, а в чтении с Модуля. Сам блок работает правильно. 1 Работа бит.jpg
Последний бит включает число 134217728
Это 27 бит, но так как у вас счёт с 1 бита ( а не с 0), то получился 28.
Скорее всего сетевая переменная не передаёт число больше 65535. Надо сделать сетевую с адресом 100 и посмотреть в ней число.
Так же попробовать переставить регистры (байты) галочкой.





Ответить с цитированием