Показано с 1 по 10 из 19

Тема: ПР102+ МВ110-32 H/W v2.0

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПР102+ МВ110-32 H/W v2.0

    Здравствуйте коллеги.
    Столкнулся с обновленными модулями ввода.
    На старых модулях ПР опрашивал модуль по двум регистрам 99, входа 1-16 и 100, входа 17-37 соответсвенно.
    А вот теперь опрос идет по сдвоенному регистру, т.е. DWORD 99, входа 1-32, а иначе связи с модулем нет, модуль ввода уходит в аварию (нет опроса).

    Моя проблема заключается в том, как теперь, по битово разобрать DWORD?
    Ранее я пользовался макросом WORD IN BOOL, в основу которого входит макрос EXTRACT но он рассчитан на 16 бит.
    Я пробовал модернизировать подставляя 16, 17... 31, получался какой то бред.