Страница 712 из 859 ПерваяПервая ... 212612662702710711712713714722762812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,111 по 7,120 из 8582

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #7111
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,647

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо, смутило, что в OwenRTC нет такого канала
    Есть:

    2024-05-08_7-16-10.png

    Но, возможно, у вас старая прошивка, в которой его еще не было.

  2. #7112

    По умолчанию

    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Реального ПЛК нет. Поэтому тестирую программу на ControlWin3. Не могу из MasterScada 4D записать данные в Holding Register (Читает из Input Register без проблем). При этом SimpLight и пишет и читает тоже без вопросов. В чем может быть проблема? Сори если не по теме

  3. #7113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от paos Посмотреть сообщение
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Реального ПЛК нет. Поэтому тестирую программу на ControlWin3. Не могу из MasterScada 4D записать данные в Holding Register (Читает из Input Register без проблем). При этом SimpLight и пишет и читает тоже без вопросов. В чем может быть проблема? Сори если не по теме
    Причин может быть много - но самая первая и часто встречающаяся - у тега, который идёт на запись, параметр "StatusCode" имеет значение "Bad "(чтобы прошла команда на запись должен быть статус "Good")

  4. #7114

    По умолчанию

    Приветствую всех. С чем может быть связано появление ошибки "
    Сетевые переменные: <наименование переменной>.Объединения недопустимы."?
    В программе используется два типа объединений.
    Ошибку выдаёт только на объединение которое объявляется первым.
    Данное программное решение использовал в другой программе и никаких ошибок не было.
    Заранее благодарю за любую помощь

  5. #7115
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,647

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лесурмыг Посмотреть сообщение
    Приветствую всех. С чем может быть связано появление ошибки "
    Сетевые переменные: <наименование переменной>.Объединения недопустимы."?
    В программе используется два типа объединений.
    Ошибку выдаёт только на объединение которое объявляется первым.
    Данное программное решение использовал в другой программе и никаких ошибок не было.
    Заранее благодарю за любую помощь
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, проект, в котором я смогу повторить вашу ошибку.

  6. #7116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, проект, в котором я смогу повторить вашу ошибку.
    https://disk.yandex.ru/d/lqdwhslS6BtxxQ
    Вложения Вложения

  7. #7117
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,647

    По умолчанию

    В списке сетевых переменных тип UNION не поддерживается.

    2024-05-14_10-54-47.png

    Ошибку выдаёт только на объединение которое объявляется первым.
    Это мелкий недостаток компилятора - он обнаруживает первый UNION и останавливает поиск.
    Если закомментируете первый UNION - будет ошибка по второму.

    Данное программное решение использовал в другой программе и никаких ошибок не было.
    Вероятно, в другой программе в списке сетевых переменных не было UNION.

  8. #7118

    По умолчанию

    Еще раз благодарю. Список глобальных переменных каким-то образом оказался сетевым. Снятие этой опции решило проблему

  9. #7119

    По умолчанию

    Приветствую всех! При работе программа иногда уходит в стоп, а при подключении к контроллеру обнаруживаю множество предупреждений в журнале - "EventBuffer full for app=Application an inputevent with the tag 4 has been droped". Прошу подсказать, как можно исправить данную проблему.

  10. #7120
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,647

    По умолчанию

    Добрый день.

    Цитата Сообщение от PINGVIN52 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех! При работе программа иногда уходит в стоп, а при подключении к контроллеру обнаруживаю множество предупреждений в журнале - "EventBuffer full for app=Application an inputevent with the tag 4 has been droped". Прошу подсказать, как можно исправить данную проблему.
    Путем отладки.
    Для начала нужно определить, в какие моменты времени она возникает (связаны ли с этим какие-то события - например действия в визуализации) и, желательно, научиться стабильно ее воспроизводить.

Страница 712 из 859 ПерваяПервая ... 212612662702710711712713714722762812 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4060
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:26
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •