Добрый день.
Подскажите почему возникает задержка на цикл при передаче значения с выхода ФБ на вход другого ФБ и как её победить. Если присвоить сетевой переменной SetDuty GVL значение допустим 100, то импульс на выходе SET_CNT блока GT_CTRL достигнет входа R блока GT_ENC только на следующем цикле программы. Если делать на FBD такого не наблюдал.
0. ЦИКЛ. Изменили переменную
22.PNG
1. ЦИКЛ. Запись переменной
33.PNG
2. ЦИКЛ. Переменная попала на вход блока
44.PNG
Проект во вложении
С уважением Юрий.




Ответить с цитированием