О, теперь понял. Спасибо.
Подключил по такой схеме, на ПР нет никакой программы, только считывает показания датчиков РТ1000 и выводит на экран. 24В которые идут на питание ПР разделил клеммником, на АО кинул плюс, с минуса АО на ТТР плюс, и с минуса ТТР к минусу БП. Включаю БП, засветилась лампочка на ТТР, так и должно быть, лампочка на ТТР будет постоянно светится или по умолчанию там 100% на АО?
Цель задачи - с помощью ТТР 4-20 мА управлять канальным нагревателем меняя напряжение, которое будет проходить через ТТР, вплоть до полного отключения, то есть это 4 мА, верно?
Зачем гадать, воткните в послед мультиметр и измерьте ток.
вер. 2.6.347.0 при очередном редактировании макроса в проекте с удалением входа макроса, в проекте вход макроса отображается и после сохранения и обновления. Закрытие-открытие Owen Logic не помог. В проекте вход есть, в макросе нет. Добавленил в макросе вход, сохраненил, переключился на проект, вход отобразился с нов именем, переклся на окно макроса, удалил вход, сохранил. Перекл на окно проекта вход пропал.
Так же как и в преждних версиях иногда набл пробл с перетаскиванием элементов и отображением при их перемещении
Последний раз редактировалось novinky; 23.04.2024 в 13:07.
Подскажите, этот макрос может записать до 32 ошибок в одну сетевую переменную?