Добрый день. Подскажите где можно почитать или объясните как правильно задавать приоритет нескольким программам и вызов этих программ?
Добрый день. Подскажите где можно почитать или объясните как правильно задавать приоритет нескольким программам и вызов этих программ?
Добрый день.
Начните с этого:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...kManagment.pdf
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Программу надо вызвать, для этого в Конфигурации задач добавить задачу TASK, и в нём выбрать новую программу 1 Вызов новой программы.jpg
Непонятно только, зачем вы сделали новую программу, функцию можно было вызвать и из старой.
А так же, вы поставили на входе функции 4-20 мА, а подаёте больше 20.6, значит вход не правильно настроен ( другой диапазон), 1 Настройка входа.jpg
на выходе у вас будет больше 1036, а это уже больше 20 мА.
Чтобы ограничить выход в пределах 0-1000, можете чуть изменить функцию, но вход надо правильно настроить.
Код:Scale :=LIMIT(0,(In1-Min1)*(Max2-Min2) / ((MAX1-MIN1) + MIN2)+0.5,1000) ;
Последний раз редактировалось kondor3000; 01.04.2024 в 20:28.
error.PNG Странно, думал поправить логику в проекте и перезалить, а получил вот это на ВП110, зашёл просто в вэб плк210 и вижу точно такое же сообщения, SSL сертификат новый сгенерировал, проблема осталась.
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - вам помогут.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли какой то способ сделать холодный сброс из кода контроллера во время работы программы(чтоб он сам сбрасывался) и потом снова запускался?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk