Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6981

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите где можно почитать или объясните как правильно задавать приоритет нескольким программам и вызов этих программ?

  2. #6982
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите где можно почитать или объясните как правильно задавать приоритет нескольким программам и вызов этих программ?
    Добрый день.
    Начните с этого:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...kManagment.pdf

  3. #6983

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Лучше конечно потренироваться и сделать функцию самому. Вложение 74842
    Если не получится, можно добавить биб-ку OSCAT_BASIC 3.3.3 (или 3.3.4) и добавить функцию SCALE_R Вложение 74856
    Спасибо огромное за помощь! Что щас делаю не так?




  4. #6984
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег_71 Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное за помощь! Что щас делаю не так?
    Программа POU не привязана к задаче, поэтому не вызывается.

  5. #6985

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег_71 Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное за помощь! Что щас делаю не так?
    Программу надо вызвать, для этого в Конфигурации задач добавить задачу TASK, и в нём выбрать новую программу 1 Вызов новой программы.jpg

    Непонятно только, зачем вы сделали новую программу, функцию можно было вызвать и из старой.
    А так же, вы поставили на входе функции 4-20 мА, а подаёте больше 20.6, значит вход не правильно настроен ( другой диапазон), 1 Настройка входа.jpg
    на выходе у вас будет больше 1036, а это уже больше 20 мА.
    Чтобы ограничить выход в пределах 0-1000, можете чуть изменить функцию, но вход надо правильно настроить.
    Код:
    Scale :=LIMIT(0,(In1-Min1)*(Max2-Min2) / ((MAX1-MIN1) + MIN2)+0.5,1000) ;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.04.2024 в 20:28.

  6. #6986

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Программу надо вызвать, для этого в Конфигурации задач добавить задачу TASK, и в нём выбрать новую программу 1 Вызов новой программы.jpg

    Непонятно только, зачем вы сделали новую программу, функцию можно было вызвать и из старой.
    А так же, вы поставили на входе функции 4-20 мА, а подаёте больше 20.6, значит вход не правильно настроен ( другой диапазон), 1 Настройка входа.jpg
    на выходе у вас будет больше 1036, а это уже больше 20 мА.
    Чтобы ограничить выход в пределах 0-1000, можете чуть изменить функцию, но вход надо правильно настроить.
    Код:
    Scale :=LIMIT(0,(In1-Min1)*(Max2-Min2) / ((MAX1-MIN1) + MIN2)+0.5,1000) ;
    С первым разобрался, Спасибо!
    20.6 это измеренная температура в гр.

  7. #6987

    По умолчанию

    error.PNG Странно, думал поправить логику в проекте и перезалить, а получил вот это на ВП110, зашёл просто в вэб плк210 и вижу точно такое же сообщения, SSL сертификат новый сгенерировал, проблема осталась.

  8. #6988
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    error.PNG Странно, думал поправить логику в проекте и перезалить, а получил вот это на ВП110, зашёл просто в вэб плк210 и вижу точно такое же сообщения, SSL сертификат новый сгенерировал, проблема осталась.
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - вам помогут.

  9. #6989

    По умолчанию

    Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли какой то способ сделать холодный сброс из кода контроллера во время работы программы(чтоб он сам сбрасывался) и потом снова запускался?

  10. #6990
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли какой то способ сделать холодный сброс из кода контроллера во время работы программы(чтоб он сам сбрасывался) и потом снова запускался?
    Добрый день.
    Опишите, какого именно результата вы хотите добиться с помощью такого решения.

Страница 699 из 859 ПерваяПервая ... 199599649689697698699700701709749799 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •