Показано с 1 по 10 из 23

Тема: ПР200 не читает половину переменных

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Карта не косячная, всё правильно. В своё время разбирался с сериями этих счетчиков от разных производителей. Протокол у них стандартный. Пропуски в карте для трехфазных моделей.
    Один мне попался (однофазный 4-х модульный) немножко глючный. Плохо читался (ошибки КС), хоть по одному параметру, хоть группой.
    Для этого счетчика еще раз, должны присутствовать 001A - реактивная мощность, 0400 - реактивная энергия
    Счетчик отвечает с задержкой около 100мс
    Последний раз редактировалось Kliper; 19.03.2024 в 21:10.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kliper Посмотреть сообщение
    Карта не косячная, всё правильно. В своё время разбирался с сериями этих счетчиков от разных производителей. Протокол у них стандартный. Пропуски в карте для трехфазных моделей.
    Один мне попался (однофазный 4-х модульный) немножко глючный. Плохо читался (ошибки КС), хоть по одному параметру, хоть группой.
    Для этого счетчика еще раз, должны присутствовать 001A - реактивная мощность, 0400 - реактивная энергия
    Счетчик отвечает с задержкой около 100мс
    Обратите внимание на п.5 карты. Формат указан флоат. Сетевые настройки. Встречали где нибудь?
    Возможно и в формате данных п.4 ошибка, возможно часть этих данных в другом формате, (это не утверждение, но предположение). Адрес 0008 дважды указан для разных параметров, ну это ладно можно предположить что для разных функций, такое встречается.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 20.03.2024 в 06:17.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Обратите внимание на п.5 карты. Формат указан флоат. Сетевые настройки. Встречали где нибудь?
    Вот такие они, китайские счетчики
    Очень смущает что у автора топика при неудачном запросе в ответ выходят нули. А должна быть информация об ошибке. Ну хотя бы NAN. Косяк ПР200?

Похожие темы

  1. ПР200:сброс переменных
    от Vit_U в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 14:37
  2. ПР200 - повреждение энергонезависимых переменных
    от KaVc в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.04.2022, 17:35
  3. ПР200+АС4-М = чтение сетевых переменных
    от DrDV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2021, 19:00
  4. ПР200 + XY_MD02, не читает из датчика
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:02
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 21:46

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •