Страница 689 из 856 ПерваяПервая ... 189589639679687688689690691699739789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,881 по 6,890 из 8555

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6881
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,610

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vdv22 Посмотреть сообщение
    один контроллер мастер -им опрашиваются и управляются
    Наши контроллеры не поддерживают работу в режиме OPC UA Client.
    С виртуальным контроллером (и другими контроллерами, для которых эта опция лицензирована) - такой вариант возможен.

    Поддерживаемые нашими ПЛК способы связи между собой описаны в данном документе:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v3.0.pdf

    Также возможен упоминавшийся выше вариант с Modbus.

  2. #6882

    По умолчанию

    Здравствуйте. В процессе установки CoDeSys 3.5.14.30 вылезает ошибка 2753 "geteway.exe is not marked for installation". В чем может быть проблема? уже раз 10 пытался установить. Операционная система Windows 10 Pro x64

  3. #6883
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,610

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_ТМЗ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. В процессе установки CoDeSys 3.5.14.30 вылезает ошибка 2753 "geteway.exe is not marked for installation". В чем может быть проблема? уже раз 10 пытался установить. Операционная система Windows 10 Pro x64
    Добрый день.
    Что дальше происходит?
    Установка на этом прерывается?

  4. #6884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Что дальше происходит?
    Установка на этом прерывается?
    Да. Собственно вот эта ошибка.
    Изображения Изображения

  5. #6885
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,610

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_ТМЗ Посмотреть сообщение
    Да. Собственно вот эта ошибка.
    Что происходит после нажатия на кнопку ОК? Ярлык CODESYS создается на рабочем столе?

  6. #6886

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Что происходит после нажатия на кнопку ОК? Ярлык CODESYS создается на рабочем столе?
    После нажатия ОК вылезает окно с кнопкой Finish (см. скриншот). Окно закрывается и ярлык не создаётся. Также прилагаю лог-файл. Кроме того попробовал установить на компьютере с ОС Windows 7, установка прошла без проблем.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  7. #6887

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Повторите то, что вы сделали для буфера Spy.
    Объявите массив, используйте операторы ADR и SIZEOF для того, чтобы передать на входы pData и szSize нужные значения.
    Сделал как сказали. Не совсем понял, как можно нужный адрес передать указателем на массив. Не получается. Вроде даже он читает запросы на линии, а данные не складывает.
    2024-03-11_18-32-47.png

  8. #6888
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,610

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей999 Посмотреть сообщение
    Сделал как сказали. Не совсем понял, как можно нужный адрес передать указателем на массив. Не получается. Вроде даже он читает запросы на линии, а данные не складывает.
    2024-03-11_18-32-47.png
    Напишите мне завтра утром в телеграм (в подписи) и предоставьте доступ по AnyDesk - поможем вам всё настроить.

  9. #6889

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может есть какие то готовые библиотеки или ФБ для создания температурного графика и последующей передачи уставки на пид регулятор. Или какие то примеры погодозависимого регулирования?

  10. #6890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khudyakoff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может есть какие то готовые библиотеки или ФБ для создания температурного графика и последующей передачи уставки на пид регулятор. Или какие то примеры погодозависимого регулирования?
    Здесь ST вариант функции PLA (кусочно-линейная аппроксимация) график по 10 точкам зависимости температуры уставки от уличной температуры.
    Для Лоджика и CDS https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35489&page=5
    Для CDS https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post220263
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.03.2024 в 09:09.

Страница 689 из 856 ПерваяПервая ... 189589639679687688689690691699739789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4026
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:41
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •