Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
С какого времени запретили управлять частотником подавая на аналоговый вход фиксированное значение и реализуя тем самым ступенчатое управление?

По тз необходимо при значении температуры воздуха в диапазоне 5-35 градусов управлять скоростью вентиляторов от пид регулятора например, при выходе за границы диапазона включать фиксированную скорость вращения.
с такого времени. Если вы работали с вентсистемами и оборудованием для вентиляции, то знали бы, что там спокойно и регулярно применяется именно ступенчатые регуляторы скорости вращения, даже трёхфазные есть
и даже в прошивках контроллеров для вентиляции, к примеру REGIN Corrigo, в прошивке сразу сделано возможность выбрать на какой ступени включать вентилятор
а делать фикисрованные скорости с ПЧ - это уже масло масленое, смысла никакого, ПИД регулятор и так должен держать соответствующие температуре обороты, поэтому делать фиксы это бессмысленное усложнение программы
но если делать программу ради самого процесса программирования, то вай нот, кто хочет - делайте