Приветствую!
Тема вроде часто встречающаяся и заезженная, но поискав на форуме не нашел ответов.
Описание задачи: система из двух насосов (основной и резервный), работают не постоянно, а только по запросу из блоков охлаждения (То есть подразумевается, что сигнал на включение от блоков может приходить на 10 минут раз в день-два, а может висеть постоянно в течении месяца)
Требуется:
- подсчет наработки каждого насоса с выбором на включения того у которого меньшее количество часов наработки;
- переключение между насосами через 12 часов без прерывной работы;
- автоматическое переключение по аварии одного из насосов;
из библиотеке Oscat Building использую блок с подсчетом времени работы каждого насоса и количества запусков, дальше какой то ступор, может кто то такое уже делал? проект на языке СFC