Цитата Сообщение от samum Посмотреть сообщение
здравствуйте. Подскажите как менять тип датчика МВ210-101 "на лету"?
имеется ПЛК210-4 и SimpleScada. Пробовал через шаблон и вручную через 4100 регистр.... В Codesys меняется, но по-факту в статусе "датчик отключён" и 0 значение. Настройки конфигурации в шаблоне отключены, работаю сейчас только с соотнесентем входов. Нужный № типа датчика передаётся с ПК через переменную (word) плюс разрешение на запись (bool). Далее через CASE присваиваю значение, например, ...
var
eType_1: ANALOG_SENSOR_SETTINGS;

eType_1.eSensorType := Mx210Assistant.ANALOG_SENSORS.TXA_K;
Там не word, а uint32, т.е. это 2 word'а. Возможно не в ту часть регистра пишите