Спасибо за пример. В кондуктометрических уровнемерах Овен и я думаю других производителей предусмотрена функция коррекции электропроводности воды с которой предполагается работать уровнемеру. По-моему 4 предела которые выставляются разово. И естественно если поступила талая вода то возможно произошло резкое падение электропроводности....Если вы о ней знаете и предупреждены заранее то либо перенастраивать БКК или САУ....или как вы указали соль....В моей системе коррекция уровня происходит постоянно. Немного попозже поэкспериментируем в более широком диапазоне электропроводности...так же думал добавлять (дозировать солевой раствор)...моделируя точки электропроводности....так как у меня закольцованная система с циркуляционным насосом необходимо некоторое время для равномерного размешивания соли по всей системе... У нас на производстве два источника исходной воды. Это артезианская скважина там вода круглый год очень стабильна на протяжении уже 10 лет...а вот городская с поверхностных вод канала...там сезонные колебания от 800мкСм до 1500 и более ...так же с весенним минимумом....но ваш пример очень поучителен, возьму на заметку ...спасибо огромное.