Добрый день.
Причина ошибки - ПЛК не получил корректный ответ от модуля.
Связанные с этим обстоятельства могут быть разными - несовпадение сетевых настроек в модуле и ПЛК, проблемы с кабелем связи и т. д.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
И куда начинать копать? И как?
Конфигурация модуля не менялась и взята из документации.
Модуль конфигурируется с помощью OWEN Configurator?
Когда забиваете настройки связи, забивайте всё по умолчанию.
Либо подключайте сначала к конфигуратору и проверяйте (выставляйте) настройки связи, чтобы потом их забить в ПЛК.
А так же проверьте номер порта в ПЛК, соответствие портов в инфо ПЛК.
Вопрос закрыт.
Указал не ту скорость обмена![]()